Согласно главе 1.7 ПУЭ сопротивление заземлителя,непосредственно находящегося у трансформатора должно быть не более30 ом и сопротивление на вводе в электроустановку тоже не более 30 ом,однако видел проекты жилых домов ,где R -10 ом,да и многие спецы говорят ,что R заземлителя транса должно быть не более 4 ом.Но ведь в правилах ясно сказано-не более 30 ом(это про заземление,находящееся в непосредственной близости от транса).А сопротивление повторного заземления на вводе в здание так же должно быть не более 30 ом( это про заземление,находящееся в непосредственной близости от здания) .Я понимаю, что чем меньше,тем лучше,но всё же нужно следовать правилам.Хотелось бы услышать мнение проектировщиков,какими документами они руководствуются,может я не правильно понимаю главу 1.7 ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
АС-DС
сообщение 23.9.2011, 19:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



А грунты какие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 19:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 20460



Цитата(АС-DС @ 23.9.2011, 19:10) *
А грунты какие?

Обычный суглинок,удельное электрическое сопротивление грунта никто не мерил.Я собственно что хочу услышать,сделаю я контур и замерю его сопротивление,оно должно быть не более 30 ом и этого достаточно,согласно ПУЭ главы 1.7.103.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ALEKS56   сопротивление заземлителя   23.9.2011, 6:55
- - ink_elec   ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устр...   23.9.2011, 7:14
|- - ALEKS56   Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 8:14) ALEKS5...   23.9.2011, 10:51
|- - ink_elec   Цитата(ALEKS56 @ 23.9.2011, 13:51) при ус...   23.9.2011, 12:58
|- - ALEKS56   Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 12:58) если ...   23.9.2011, 13:29
- - АС-DС   А грунты какие?   23.9.2011, 19:10
|- - ALEKS56   Цитата(АС-DС @ 23.9.2011, 19:10) А г...   23.9.2011, 19:56
- - АС-DС   Заземление ЛР-10 кВ - 10 Ом, то-же где-то рядом   23.9.2011, 20:09
- - ink_elec   ALEKS56, 1.7.103 Это R повторного заземления PEN.   23.9.2011, 20:56
|- - ALEKS56   Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 21:56) ALEKS...   23.9.2011, 21:44
|- - ink_elec   Цитата(ALEKS56 @ 24.9.2011, 0:44) Так как...   23.9.2011, 22:57
|- - ALEKS56   Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 22:57) Дома ...   24.9.2011, 7:01
- - АС-DС   Таблица 28.1 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУД...   24.9.2011, 6:13
|- - ALEKS56   Цитата(АС-DС @ 24.9.2011, 6:13) Табл...   24.9.2011, 7:13
- - АС-DС   ВВод 3-х, или 0дно фазный? А вообще наш инспектор ...   24.9.2011, 7:05
- - АС-DС   TN-C-S-Нулевой защитный и нулевой рабочий проводни...   24.9.2011, 7:37