Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

сопротивление заземлителя

ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 6:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 20460



Согласно главе 1.7 ПУЭ сопротивление заземлителя,непосредственно находящегося у трансформатора должно быть не более30 ом и сопротивление на вводе в электроустановку тоже не более 30 ом,однако видел проекты жилых домов ,где R -10 ом,да и многие спецы говорят ,что R заземлителя транса должно быть не более 4 ом.Но ведь в правилах ясно сказано-не более 30 ом(это про заземление,находящееся в непосредственной близости от транса).А сопротивление повторного заземления на вводе в здание так же должно быть не более 30 ом( это про заземление,находящееся в непосредственной близости от здания) .Я понимаю, что чем меньше,тем лучше,но всё же нужно следовать правилам.Хотелось бы услышать мнение проектировщиков,какими документами они руководствуются,может я не правильно понимаю главу 1.7 ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 7:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

у ТП - 4 Ом
повторное заземление PEN на ВЛ - 30 Ом
заземление на вводе в электроустановку зависит от системы заземления (TN, TT).


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 10:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 20460



Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 8:14) *
ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

у ТП - 4 Ом
повторное заземление PEN на ВЛ - 30 Ом
заземление на вводе в электроустановку зависит от системы заземления (TN, TT).

4 ома у ТП-это с учётом естественных заземлителей а также повторных заземлений,а сопротивление заземлителя,расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должно быть не более 30 ом при напряжении 380вольт.Это значит,что при установке нового ТП сопротивление контура этого ТП должно быть не более30 ом,а уж 4 ома должны получить при подключении естественных заземлителей и заземлителей повторныхзаземлений PEN проводников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 12:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(ALEKS56 @ 23.9.2011, 13:51) *
при установке нового ТП сопротивление контура этого ТП должно быть не более30 ом,а уж 4 ома должны получить при подключении естественных заземлителей и заземлителей повторныхзаземлений PEN проводников.

если отходящих линий не менее 2х.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 13:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 20460



Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 12:58) *
если отходящих линий не менее 2х.
Именно так,хотя инспектор говорит-4 ома и никаких гвоздей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ALEKS56   сопротивление заземлителя   23.9.2011, 6:55
- - ink_elec   ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устр...   23.9.2011, 7:14
|- - ALEKS56   Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 8:14) ALEKS5...   23.9.2011, 10:51
|- - ink_elec   Цитата(ALEKS56 @ 23.9.2011, 13:51) при ус...   23.9.2011, 12:58
|- - ALEKS56   Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 12:58) если ...   23.9.2011, 13:29
- - АС-DС   А грунты какие?   23.9.2011, 19:10
|- - ALEKS56   Цитата(АС-DС @ 23.9.2011, 19:10) А г...   23.9.2011, 19:56
- - АС-DС   Заземление ЛР-10 кВ - 10 Ом, то-же где-то рядом   23.9.2011, 20:09
- - ink_elec   ALEKS56, 1.7.103 Это R повторного заземления PEN.   23.9.2011, 20:56
|- - ALEKS56   Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 21:56) ALEKS...   23.9.2011, 21:44
|- - ink_elec   Цитата(ALEKS56 @ 24.9.2011, 0:44) Так как...   23.9.2011, 22:57
|- - ALEKS56   Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 22:57) Дома ...   24.9.2011, 7:01
- - АС-DС   Таблица 28.1 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУД...   24.9.2011, 6:13
|- - ALEKS56   Цитата(АС-DС @ 24.9.2011, 6:13) Табл...   24.9.2011, 7:13
- - АС-DС   ВВод 3-х, или 0дно фазный? А вообще наш инспектор ...   24.9.2011, 7:05
- - АС-DС   TN-C-S-Нулевой защитный и нулевой рабочий проводни...   24.9.2011, 7:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:56