сопротивление заземлителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сопротивление заземлителя |
23.9.2011, 6:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Согласно главе 1.7 ПУЭ сопротивление заземлителя,непосредственно находящегося у трансформатора должно быть не более30 ом и сопротивление на вводе в электроустановку тоже не более 30 ом,однако видел проекты жилых домов ,где R -10 ом,да и многие спецы говорят ,что R заземлителя транса должно быть не более 4 ом.Но ведь в правилах ясно сказано-не более 30 ом(это про заземление,находящееся в непосредственной близости от транса).А сопротивление повторного заземления на вводе в здание так же должно быть не более 30 ом( это про заземление,находящееся в непосредственной близости от здания) .Я понимаю, что чем меньше,тем лучше,но всё же нужно следовать правилам.Хотелось бы услышать мнение проектировщиков,какими документами они руководствуются,может я не правильно понимаю главу 1.7 ПУЭ.
|
|
|
![]() |
23.9.2011, 7:14
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. у ТП - 4 Ом повторное заземление PEN на ВЛ - 30 Ом заземление на вводе в электроустановку зависит от системы заземления (TN, TT). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.9.2011, 10:51
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. у ТП - 4 Ом повторное заземление PEN на ВЛ - 30 Ом заземление на вводе в электроустановку зависит от системы заземления (TN, TT). 4 ома у ТП-это с учётом естественных заземлителей а также повторных заземлений,а сопротивление заземлителя,расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должно быть не более 30 ом при напряжении 380вольт.Это значит,что при установке нового ТП сопротивление контура этого ТП должно быть не более30 ом,а уж 4 ома должны получить при подключении естественных заземлителей и заземлителей повторныхзаземлений PEN проводников. |
|
|
23.9.2011, 12:58
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
при установке нового ТП сопротивление контура этого ТП должно быть не более30 ом,а уж 4 ома должны получить при подключении естественных заземлителей и заземлителей повторныхзаземлений PEN проводников. если отходящих линий не менее 2х. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
ALEKS56 сопротивление заземлителя 23.9.2011, 6:55
ALEKS56 Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 12:58) если ... 23.9.2011, 13:29
АС-DС А грунты какие? 23.9.2011, 19:10
ALEKS56 Цитата(АС-DС @ 23.9.2011, 19:10) А г... 23.9.2011, 19:56
АС-DС Заземление ЛР-10 кВ - 10 Ом, то-же где-то рядом 23.9.2011, 20:09
ink_elec ALEKS56, 1.7.103 Это R повторного заземления PEN. 23.9.2011, 20:56
ALEKS56 Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 21:56) ALEKS... 23.9.2011, 21:44
ink_elec Цитата(ALEKS56 @ 24.9.2011, 0:44) Так как... 23.9.2011, 22:57
ALEKS56 Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 22:57) Дома ... 24.9.2011, 7:01
АС-DС Таблица 28.1 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУД... 24.9.2011, 6:13
ALEKS56 Цитата(АС-DС @ 24.9.2011, 6:13) Табл... 24.9.2011, 7:13
АС-DС ВВод 3-х, или 0дно фазный? А вообще наш инспектор ... 24.9.2011, 7:05
АС-DС TN-C-S-Нулевой защитный и нулевой рабочий проводни... 24.9.2011, 7:37![]() ![]() |
|