![]() Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Подскажите пожалуйста, делаю вводной щиток на даче, линия с голыми проводами, без единого повторного заземления на столбах. Возможно ли в этом случае соединять ноль с заземлением или это запрещено?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если по системе ТТ пойдете, тогда ставте на вводе УЗО. Автомат не сработает при замыкании на корпус (РЕ-проводник), т.к. ЗУ будет примерно 5-10 Ом (220/10=22А - Ток КЗ)
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |