Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение духового шкафа

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 22.9.2011, 10:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Вопрос в следующем: Могу ли я проложив отдельную линию
из кухни в этажный щит медным кабелем ВВГ 3*2.5 подключить к нему
духовой шкаф мощностью 3650 Вт и теплый пол мощностью 760 Вт, так чтоб ничего
страшного с проводкой не случилось. Больше на этой линии ничего не будет подключено
А щите поставить автомат на 20А. Мне кажется можно Если ошибаюсь то в чем.
Или лучше проложить кабелем 3*4 а в распаечной коробке на стене сделать ответления на
эти два потребителя.
Хотелось бы подробный ответ.
Cпасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 23.9.2011, 8:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Автомат 16А может держать ток до 23А.
Но можно поставить 20А, если нагрузка не меняется.
Для справки: на плиту должен быть заложен кабель 3*6.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 9:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 23.9.2011, 8:17) *
Автомат 16А может держать ток до 23А.
Но можно поставить 20А, если нагрузка не меняется.
Для справки: на плиту должен быть заложен кабель 3*6.


Нагрузка как я сказал никогда не привысит 4400 - это максимум
и то на вряд ли его можно будет получить. (Чисто по паспортным данным приборов)
Должен заложен по ПУЭ, а по проекту дома (нового кстати дома) 4кв и все.