![]() Как получить доступ к Меркурий 200 не зная сетевого адреса? , Не могу перепрошить на тариф область |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как получить доступ к Меркурий 200 не зная сетевого адреса? , Не могу перепрошить на тариф область |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2011 Из: Москва,Коломенская Пользователь №: 22395 ![]() |
Всем доброго времени суток. Вопрос такой. В СНТ часто приходится перепрошивать счетчики Меркурий 200 с тарифа Москва на Облать. За последнее лето столкнулся, что народ неизвестно откуда приобретает себе счетчики с тарифом Москва и измененным неизвестным сетевым адресом(не совпадающим с номером),т е получить доступ к этим счетчикам я не могу. Всё бы хорошо, но таких счетчиков уже много. Инкотекс мне ответил что вариант только один- к ним на вскрытие,начальную установку последующую поверку и перепломбировку(т е снятие счетчика,приезд к ним,2 нед ожидания,установка обратно). Но неужели нет никаких программ, позволяющих последовательно перебрать
сетевые адреса до правильного? Был бы очень признателен за помощь. Оборудование: Конфигуратор Mercury 1.5.6 , адаптер меркурий 221. -------------------- ....Ты всегда в ответе за того, кого подключил...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Спасибо, при возможности опробую. Пугает то,что написано что она для 223 модема. Не факт что на моём пойдет. А ну там же написано: При переграммировании счётчика бывшего в эксплуатации или при исправлении ошибочно заданного адреса в окне "Старый адрес" обязательно необходимо указать текущий адрес модема счётчика. Оттуда же:Текущий адрес счётчика можно определить следующим образом: Счётчики серий "Меркурий-201,202" на короткое время показывают его при включении питания, а в счётчиках серий "Меркурий-200,230" сетевой номер выводится на индикатор в качестве вспомогательного параметра через многократное нажатие на кнопку циклического просмотра вспомогательных параметров. У меня ни разу не получалось вывести этот адрес на дисплей счетчика. Хотя нет, как то раз попался счетчик, который сам писал адрес при включении. Но это был 200.0 какой то. Кстати, я их коннекчу по CAN,а не по RS Вопрос состоял в подключении счётчика для изменения тарифного расписания с применением адаптера USB-CAN и адрес там действительно по умолчанию 6-ти значный (заводской номер), а вы тут пишете про сетевой адрес для системы PLC, это разные совсем адреса. Если тема пошла про PLC, практически на всех счётчиках с поддержкой PLC , адрес показывает при подаче питания, в 3- фазных можно посмотреть с помощью кнопочек. Теперь по сути, реальный адрес для CAN можно узнать и не производив вскрытие счётчика, тупым подбором циферок.Счётчик не защищён от перебора комбинаций (МАГАР хорошему программисту и он Вам в шьёт в Counter прогу по подбору , так точно будет дешевле чем доставка в Инкотекст в две стороны + их работа+ поверка)!!!!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2011 Из: Москва,Коломенская Пользователь №: 22395 ![]() |
Теперь по сути, реальный адрес для CAN можно узнать и не производив вскрытие счётчика, тупым подбором циферок.Счётчик не защищён от перебора комбинаций (МАГАР хорошему программисту и он Вам в шьёт в Counter прогу по подбору , так точно будет дешевле чем доставка в Инкотекст в две стороны + их работа+ поверка)!!!!!! Была такая мысль, но пока что найти программиста не смог. Надеялся, что нечто подобное уже написано..... -------------------- ....Ты всегда в ответе за того, кого подключил...
|
![]() |
|
Гость_j2_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Была такая мысль, но пока что найти программиста не смог. Надеялся, что нечто подобное уже написано..... Для Меркурий-200 это может быть и 8 цифр, зависит от энергосбытовой компании (она может его подменить). С завода изготовителя действительно сетевой адрес - это 6 последних цифр серийного номера. Особенно так паразитически поступает программа "Наладчик", которая подменяет сетевой адрес при подключении к электросчетчику (т.е. буквально накладывает замок на то что ей не принадлежит). Сетевой адрес можно подсмотреть с помощью лога и монитора порта. Перебор 8 цифр, даже при самом быстром алгоритме займет не менее 120 часов, а скорее всего в два раза больше, т.к. программа вынуждена при отсутствии ответа ожидать заданный таймаут. Очень много интересной информации по электросчетчикам Меркурий сейчас размещено на блоге техподдержки Инкотекса и сайте "пишем программы для электросчетчиков Меркурий" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |