![]() Автомат на вводе , Занижают номинал или я не прав |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Автомат на вводе , Занижают номинал или я не прав |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Добрый день!
Согласовываю проект с разрешенной мощностью 10,5кВА Расчетный ток 16,0А. Трехфазный ввод. Автоматический выключатель на вводе установлен на 20А Эксперт упорно пишет замечание поменять вводной на 16 вместо 20 в соответствии с расч. током Все отходящие также необходимо поменять на ступень ниже (т.е. максимум 10А). Розеточная сеть с такими отходящими будет вырубаться... Как можно легально снять замечание на меняя автомат на 16А? В каких нормах четко прописан алгоритм выбора АВ? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 8.9.2011, 8:33 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
ВСН59-88. таблица приложения 4. Предлагается для тока расцепителя коэффициент 1,1 на расчетный ток.
Кроме того есть повышающий коэффициент на установку в шкафу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |