Подскажите пожалуйста, делаю вводной щиток на даче, линия с голыми проводами, без единого повторного заземления на столбах. Возможно ли в этом случае соединять ноль с заземлением или это запрещено?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Скорее всего заземление не сделали по причине ленивости, экономили. ВЛ 4-х проводная? Если решили разделить нули в вводном щите, тогда конечно нужно повторное заземление. В любом случие лишним не будет и допустимо как таковое. Если ВЛ 5-ти проводная (TN-S), тогда конечно N-проводник зазмелять нельзя.
И еще, раз больше заземлений нет, тогда на случий обрыва нуля предумотрите протекание сильно возросшего тока через РЕN-проводник линии к дому (достаточное сечение или подключение через защиту) |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |