КТП на крыше производственного здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КТП на крыше производственного здания |
22.9.2011, 13:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24359 |
Доброго времени суток! Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
|
|
|
![]() |
22.9.2011, 18:23
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет? Здравствуйте. Если у Вас сухие тр-ры, то можно. См. ПУЭ Россия п.4.2.118 подпункт г). Цитата: "...г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются." Конец цитаты. С уважением. Сообщение отредактировал OBON - 22.9.2011, 18:25 |
|
|
Г.Д.В. КТП на крыше производственного здания 22.9.2011, 13:36
с2н5он лучше не делать, тогда да, п. 4.2.131
если очень х... 22.9.2011, 16:31
RomanNV Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36)
Устано... 24.9.2011, 16:25
Г.Д.В. Спасибо, попробуем аргументировать. 26.9.2011, 10:49
cyclone чем закончилась история расскажете?
у меня была п... 20.11.2011, 10:26![]() ![]() ![]() |
|