КТП на крыше производственного здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КТП на крыше производственного здания |
22.9.2011, 13:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24359 |
Доброго времени суток! Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
|
|
|
![]() |
22.9.2011, 16:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше не делать, тогда да, п. 4.2.131
если очень хочется смотрите 4.2.68 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Г.Д.В. КТП на крыше производственного здания 22.9.2011, 13:36
OBON Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36) ... Зак... 22.9.2011, 18:23
RomanNV Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36)
Устано... 24.9.2011, 16:25
Г.Д.В. Спасибо, попробуем аргументировать. 26.9.2011, 10:49
cyclone чем закончилась история расскажете?
у меня была п... 20.11.2011, 10:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 15:40 |
|
|
|
|