Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
18.9.2011, 20:45
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Все утро прыгали с тестером по всему дому. выяснилось что на земле напруга есть. вольтметра не было, но индикатор загорается. вся земля сходится к контуру, отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает, но на некоторых есть напряжение. откуда оно там непонятно. земля и фаза (любая) между собой не прозванивается. не может же быть такая наводка, что индикатор светиться начинает.... не знаю что и делать. методом тыка нашел что с какого автомата дает напряжение на каждый провод земли, влючаешь автомат( потребителей никаких нет, освещение отдельно, через лампы не проходит) на земле загорается индикатор, соответственно выключешь - тухнет...
|
|
|
19.9.2011, 6:35
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
|
|
|
19.9.2011, 6:42
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
так нужно этот провод отходящий от автомата на шину заземления бросить А поподробнее расскажите?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
19.9.2011, 7:58
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
А поподробнее расскажите? если включаешь автомат а потребителей ни каких нет при этом напряжение появляется на "земле" то можно предположить что это провод является защитным заземлением и его нужно не в автомате прибалчивать на клему а на шину заземления КЗ на землю... в щите напутали... КЗ на землю... напутали в щите... |
|
|
Гость_Николай_* Срабатывание АВ 17.9.2011, 19:46
savelij® Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пре... 17.9.2011, 19:56
mae Слишком мало информации. Для начала интересно каки... 17.9.2011, 20:03
Гость автомат 16А IEK, проводка новая, частный дом, осве... 17.9.2011, 20:10
Олега Цитата(Гость @ 17.9.2011, 21:10) автомат ... 18.9.2011, 0:08
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 18.9.2011, 0:08) Подцепите... 18.9.2011, 7:46
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2011, 7... 18.9.2011, 14:03
mae Надо смотреть трассу по которой проложен кабель, а... 17.9.2011, 20:54
haramamburu Цитата(Гость_Николай_* @ 17.9.2011, 19:46... 17.9.2011, 21:13
ink_elec Цитата(Гость_Николай_* @ 17.9.2011, 22:46... 18.9.2011, 15:18
Олега "уже снял все розетки, торчат провода"
Д... 18.9.2011, 16:00
ink_elec У вас проводка - только смонтирована или уже экспл... 18.9.2011, 22:04
Гость_Николай_* Про мегометр хороший совет. постараюсь найти и про... 18.9.2011, 20:48
Гость_Николай_* автоматы обычные. узо стоит трехфазное 63А, но оно... 18.9.2011, 23:17
ink_elec Цитата(Гость_Николай_* @ 19.9.2011, 2:17)... 18.9.2011, 23:26![]() ![]() ![]() |
|