Здравствуйте.купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата...хочу в ванну дополнительно провести провод под стиральную машину и водонагреватель.можно ли записаться от провода,который на эл.плиту или нужно от счетчика дополнительный провод тянуть на эти два потребителя?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Почему? Если кабель замурован в бетонную стену без гофры, то 4 квадрата допускается. Но повышать автомат на плиту уже нельзя. А на стиральную машину выделите отдельный автомат, даже диффавтомат. А на один автомат лучше не вешайте несколько нагрузок, а то где-то неисправность и сразу два агрегата останутся без электричества.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если кабель замурован в бетонную стену без гофры, то 4 квадрата допускается. Ну ну , только у НАС, в отличии от ВАС, есть "документ" - сп 31-110-2003 со словами аккуратнее, а то бан со словами аккуратнее, а то бан Зато как бы то ни было это - ПРАВДА, и пусть не лезут со своими молитвами ... при этом обсирая А насчет бана - вы это этого кренделя забанте - я только конкретно из за него два раза был в бане - и это стоило того? Или типа "нас *бут , а мы крепчаем"? Сообщение отредактировал с2н5он - 8.9.2011, 18:37 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ну ну , только у НАС, в отличии от ВАС, есть "документ" - сп 31-110-2003 Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу, то у кислорода нет доступа к кабелю, а соответственно возгоранию не будет дано произойти. Вот если бы в гофре тянули этот же кабель, то тогда были бы предпосылки для возгорания из-за высокой концентрации кислорода и отвратительной вентиляции кабеля. Если просто замурован кабель, то рассчёт идёт из тех соображений, чтобы температура изоляцию не повредила, а пожарная безопасность в этом случае уже не так сильно тревожит. Хотя нежелательно тянуть кабеля без трубок/гофры. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу, то у кислорода нет доступа к кабелю, а соответственно возгоранию не будет дано произойти. Вот если бы в гофре тянули этот же кабель, то тогда были бы предпосылки для возгорания из-за высокой концентрации кислорода и отвратительной вентиляции кабеля. Если просто замурован кабель, то рассчёт идёт из тех соображений, чтобы температура изоляцию не повредила, а пожарная безопасность в этом случае уже не так сильно тревожит. Хотя нежелательно тянуть кабеля без трубок/гофры. Уважаемый Дмитрий, мой Вам совет: прежде, чем использовать термины, поинтересуйтесь в поисковиках, хотя бы навскидку:"Определение вентиляции. Понятие вентиляция берёт начало от латинского ventilatio, которое переводится как проветривание. Получается, вентиляция - это воздухообмен в помещении, обеспечиваемый особыми приборами, создающими движение воздуха. Вентиляция используется для обеспечения необходимой чистоты, увлажненности, температуры и подвижности воздуха. Вентиляция необходима из-за требований, которые определяются гигиеническими нормами, самочувствием людей, находящихся в вентилируемых помещениях". Относительно кабеля или провода уместнее говорить, наверное, о теплообмене (скорости теплообмена) между кабелем (проводом) и окружающей средой. Если этот процесс между кабелем (проводом) и окружающей средой не приводит к перегреву кабеля, то при чём здесь кислород? Температура, сама по себе (у нас она каждый день 36,6), ни чего повредить не может, это мера (довольно условная), характеризующая степень нагрева. Ещё, для повреждения кабеля (провода) не обязательно его возгорание, достаточно потери изолирующих свойств при его нагреве. Относительно доступа кислорода, при прокладке кабеля (провода) в штробе: слой штукатурки, во-первых, не обеспечит необходимую герметизацию для полного перекрытия доступа кислорода, она лишь ограничит его поступление, не допустив открытого пламени (возможно), во-вторых в процессе горения возможно выделение кислорода из той же изоляции, это чисто из теории горения. Прошу модераторов не банить ответ за полное цитирование, без полной цитаты, боюсь ответ не будет понятен. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |