Добрый день .
Хочу перенести светильник(60 вт ) с одноц стенки на другую в ванной комнате . Но, та стена может быть иногда быть промочена (соседи , конденсат). Какой посоветуете провод для большей безопастности (марку и как он приблезительно выглядит -если выбирать в магазине) ? Проводка скрытая. И хотелось бы узнать какие нормы(ограничения) для расположения проводки(разеток) в ванной комнате? Спасибо. |
|
|
![]() |
17.1.2007, 14:38
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Подойдет любой трехжильный кабель, ну например ВВГ 3х1,5. Светильник нужен брызговлагозащищеный (IP 54), Обязательно заземлите его. Обязательно используйте УЗО или разделительный трансформатор.
-------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
Гость Провод в ванной комнате 17.1.2007, 13:32
Flash Провод лучше возьми ПВС, т.к. он круглого сечения ... 17.1.2007, 17:55
m38 Благадарю.
У нас в продаже есть ПВС и КГ кабели .... 19.1.2007, 13:22
Flash ЦитатаУ нас в продаже есть ПВС и КГ кабели . Какой... 19.1.2007, 15:35
andrey357 ЦитатаПро УЗО прочти в спецтеме,но без земли оно н... 19.1.2007, 18:03
Феодор УЗО с выполненным заземлением корпуса отключается ... 19.1.2007, 22:05
Flash ЦитатаПогоди: ведь изначально УЗО было для того, ч... 20.1.2007, 12:59![]() ![]() ![]() |
|