Приветствую всех форумчан!
Помогите кто может. Имеется квартира. Три зоны теплого (инфракрасного) пола. Когда включаем одну зону, появляется напряжение на половой плитке (200В), на кранах воды и на светильниках, расположенных на балконе. Приглашал уже 3-х электриков. Вроде всё звонится, земля в норме. Вердикт электриков - никогда такого не видели. Уже не знаю что думать. Заказчик в шоке, я тоже. |
|
|
![]() |
15.9.2011, 5:33
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением
|
|
|
RARPost Инфракрасные тёплые полы 11.9.2011, 9:20
Volt380 изоляция повреждена где-то, надо искать где и вскр... 11.9.2011, 12:58
RARPost Блин, квартира уже готова к сдаче, сделана чистова... 11.9.2011, 13:25
с2н5он что значит "всё звонится"? 11.9.2011, 19:19
RARPost Электрик прозванивал линии (фаза, ноль, земля). Вр... 12.9.2011, 9:48
Anatoli прозвонить изоляцию кабеля магаомметром, либо пром... 12.9.2011, 9:58
RARPost Спасибо. Я уже тоже думаю забыть про тёплый пол. 12.9.2011, 10:35
с2н5он а без этой одной зоны не включить? 12.9.2011, 10:49
RARPost Можно включить. Три зоны тёплого пола включаются н... 12.9.2011, 14:10
RARPost Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову... 14.9.2011, 9:06
SerJant27 Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 10:06) Вчера ... 14.9.2011, 11:32
ink_elec Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 12:06) Вчера ... 14.9.2011, 13:59
ink_elec Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 13:06) Если в... 14.9.2011, 15:56
RARPost Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 16:56) С чег... 15.9.2011, 9:31
ink_elec Цитата(RARPost @ 15.9.2011, 13:31) Когда ... 15.9.2011, 14:05
RARPost Стояки металлические. Разводка выполнена в пластик... 14.9.2011, 12:00
RARPost На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется.... 14.9.2011, 14:47
Ulianovden может рабочий ноль с зашитным заземлением перепута... 15.9.2011, 8:01
Anatoli спецыалисты по тёплым полам- это продавцы с суперм... 15.9.2011, 9:41
RARPost Перегорают контакты. 15.9.2011, 10:11
с2н5он добавлю к вопросу УЗО на каждую линию? 15.9.2011, 15:11
RARPost Извините что не отвечал. Был в Германии.
Узо на к... 9.10.2011, 9:26
с2н5он а что мешает оставить исправные зоны? 9.10.2011, 14:47![]() ![]() |
|