![]() Одинаковые автоматы , два одинаковых АВ в начале и конце линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Одинаковые автоматы , два одинаковых АВ в начале и конце линии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
Так получилось , что после счётчика , который установлен в щите учёта на улице установлен автомат 40А, который защищает линию 6 мм кв(больше номинал по току не проходит , в конце этой линии в распределительном щите в доме установлен тоже АВ на 40 А , но после него стоят АВ на 32А ,
замена 40А автоматов возможна. ВОПРОС--- как подобрать автоматы чтобы на улице автомат не срабатывал одновременно с тем что в доме(или раньше), по какой характеристике кроме тока можно подобрать автомат |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Так получилось , что после счётчика , который установлен в щите учёта на улице установлен автомат 40А, который защищает линию 6 мм кв(больше номинал по току не проходит , в конце этой линии в распределительном щите в доме установлен тоже АВ на 40 А , но после него стоят АВ на 32А , замена 40А автоматов возможна. ВОПРОС--- как подобрать автоматы чтобы на улице автомат не срабатывал одновременно с тем что в доме(или раньше), по какой характеристике кроме тока можно подобрать автомат Самое простое на мой взгляд,так это поставить в доме общий АВ меньшим номиналом ну и дальше по убывающей.Тогда если и коротнули то сработает АВ отдельной линии или максимум общий АВ в доме и не надо бегать на улицу.А насчёт рубильников,то в доме не будеш делать щит как в цеху метр на два,утрирую. Сообщение отредактировал Фадик - 10.9.2011, 23:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Самое простое на мой взгляд,так это поставить в доме общий АВ меньшим номиналом ну и дальше по убывающей.Тогда если и коротнули то сработает АВ отдельной линии ... 1) а кому хочется себя ограничивать? 2) при КЗ так и так сработают оба (и 40 и например 32, и даже если поставить 25) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Это смотря какой ток К.З. разгонится. У нас в дачном посёлке токи КЗ небольшие, так что 40А не-не... так может в виду "низкой величины" КЗ АВ у вас срабатывают не по магнитному расцеплению , а тепловому?ЗЫ я писал, и имел ввиду более или менее нормальные сети -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
я писал, и имел ввиду более или менее нормальные сети На СП трансформатор ТМ-180 кВА, воздушная линия 0,4 кВ алюминиевым проводом 35 мм2, длинна 600 метров, повторные заземления тоже в наличии. От опор в дома заходят спуски СИПом, длинна 10 метров. Автоматы на входе С25. Измерял цепь фазу-нуль в разных домах, значения 1,0 - 1,4 Ома. Теперь опишите ваши "нормальные" сети. ![]() Если "40А не-не..." то есть ли гарантия, что "32А я-я-зер гут"? Никакой. Поэтому я для своего щитка, который ставил недавно родственникам, купил отходящие автоматы 16А группы "В" и проверил на работе на срабатывание. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 11.9.2011, 19:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. а СП трансформатор ТМ-180 кВА, воздушная линия 0,4 кВ алюминиевым проводом 35 мм2, длинна 600 метров, повторные заземления тоже в наличии. От опор в дома заходят спуски СИПом, длинна 10 метров. Автоматы на входе С25. Измерял цепь фазу-нуль в разных домах, значения 1,0 - 1,4 Ома. Теперь опишите ваши "нормальные" сети. ![]() 2. Никакой. Поэтому я для своего щитка, который ставил недавно родственникам, купил отходящие автоматы 16А группы "В" и проверил на работе на срабатывание. 1. А в Вашей нормальной сети какую мощность выделяют потребителям? 600м - это примерно 60 домов на линии. В домах находящихся вблизи от ТП (первые на линии) ситуация не столь плачевная? 2. Так АВ "В" и рекомендуется для хреновых сетей, например в дома находящиеся в конце линий.ИМХО. Но вы говорите об линиях отходящих к потребителям, а разговор идет о вводном АВ. Сообщение отредактировал ink_elec - 12.9.2011, 9:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
1. 600м - это примерно 60 домов на линии. Нет. Плотность населения небольшая у нас. Так АВ "В" и рекомендуется для хреновых сетей, например в дома находящиеся в конце линий.ИМХО. Но вы говорите об линиях отходящих к потребителям, а разговор идет о вводном АВ. Я ни о чём не говорю. Человек дал понять, что у нас плохая сеть. Я описал её. Опишите свою, не хреновую. Так АВ "В" и рекомендуется для хреновых сетей, Только для этого? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Человек дал понять, что у нас плохая сеть. 2 Опишите свою, не хреновую. 3 Только для этого? 1 Вы с этим не согласны? 2 В 2х словах, то сеть должна обеспечивать отключение питания в системе TN. 3 Это основное их достоинство, когда для характеристики С условия для срабатывания недостаточны. Остальное(учет пусковых токов и т.п.) для жилого фонда применяется значительно реже.ИМХО. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |