![]() Инфракрасные тёплые полы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Инфракрасные тёплые полы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 ![]() |
Приветствую всех форумчан!
Помогите кто может. Имеется квартира. Три зоны теплого (инфракрасного) пола. Когда включаем одну зону, появляется напряжение на половой плитке (200В), на кранах воды и на светильниках, расположенных на балконе. Приглашал уже 3-х электриков. Вроде всё звонится, земля в норме. Вердикт электриков - никогда такого не видели. Уже не знаю что думать. Заказчик в шоке, я тоже. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 ![]() |
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит... На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется. С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |