Расчетная мощность завода , Способ подсчета электроэнергии

kyash88
сообщение 13.9.2011, 16:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2011
Пользователь №: 24270



Добрый вечер.
Простите я в электрике полный чайник icon_sad.gif
Хочу с вами проконсультироваться по поводу этой таблицы.
Интересует графа расчетная мощность, как вы считаете по проекту выходит около 280 кВт. Хотелось бы уточнить, 280 кв это в час? или 280 кВт всего будет в месяц(280квт в месяц)?!?!
если в час, значит 280кв*(24 -часа в сутки)*(31 -день)* (2,60 - тариф ставка)
или в месяц значит: 280кв*(2,60 - тариф ставка)

Наименование потребителей
Проектируемые сооружения
Установка
АПК
Склад МТЦ
Наружное освещение
Склад химреагентов
Печь дожига
Насосная
Эл. Обогрев
Насосная пожаротушения
Очистные
Помещение хранения пожинвертаря


Устан. мощность | Расчетная мощность
Uн кВт | КВт
0,4Uн,кВ 30кВт |30кВт
0,4Uн,кВ 20кВт |20кВт
0,4Uн,кВ 2кВт |2кВт
0,4Uн,кВ 8кВт |8кВт
0,4Uн,кВ 40кВт |34кВт
0,4Uн,кВ 5кВт |5кВт
0,4Uн,кВ 80кВт|48,3кВт
0,4Uн,кВ 75,47кВт |75,47кВт
0,4Uн,кВ 300кВт |9,3кВт
0,4Uн,кВ 3кВт v3кВт
3кВт | 3кВт
около 280 кВт
| - прямой слеш отделение столбцов
Простите, не получается таблицу вставить.
Про помощи у специалистов icon_sad.gif(((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OBON
сообщение 13.9.2011, 21:10
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(kyash88 @ 13.9.2011, 19:24) *
...
Наименование потребителей
Проектируемые сооружения
Установка
АПК
Склад МТЦ
Наружное освещение
Склад химреагентов
Печь дожига
Насосная
Эл. Обогрев
Насосная пожаротушения
Очистные
Помещение хранения пожинвертаря


Устан. мощность | Расчетная мощность
Uн кВт | КВт
0,4Uн,кВ 30кВт |30кВт - АПК?
0,4Uн,кВ 20кВт |20кВт - Склад МТЦ?
0,4Uн,кВ 2кВт |2кВт - Наружное освещение
0,4Uн,кВ 8кВт |8кВт - Склад химреагентов
0,4Uн,кВ 40кВт |34кВт - Печь дожига
0,4Uн,кВ 5кВт |5кВт - Насосная
0,4Uн,кВ 80кВт|48,3кВт - Эл. Обогрев
0,4Uн,кВ 75,47кВт |75,47кВт- Насосная пожаротушения
0,4Uн,кВ 300кВт |9,3кВт - Очистные
0,4Uн,кВ 3кВт v3кВт - Помещение хранения пожинвертаря

3кВт | 3кВт
около 280 кВт
| - прямой слеш отделение столбцов
Простите, не получается таблицу вставить.
Про помощи у специалистов icon_sad.gif(((

Что-то странно, как может установленная мощность равняться расчетной? Например пожарные насосы и резервное оборудование вообще в расчете не должны участвовать, помещение хранения пож. инвентаря, склад МТЦ и реагентов также в общей расчетной мощности участвуют не значительно. Попробуйте ознакомиться с методикой расчета согласно "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РТМ 36.18.32.4-92" Есть понятие "среднесменная расчетная мощность" по которой в принципе можно посчитать потребляемую нагрузку за смену, но 1 ,2 и 3-я смены также могут отличаться по потребляемой нагрузке. Потребление эл.энергии за год расчитывают исходя из среднегодового числа часов работы предприятия при 1-смене= 2250час, 2-смене=4500час,и 3-сменке=6400час (взял из старого справочника по проектированию электроснабжения...под редакцией Я. М. Большама что под рукой, стр.34). А Ваш расчет с большой натяжкой можно назвать Рм (расчетная максимальная нагрузка, получасового максимума, по которой выбирают распределительные щиты, питающие кабели и частично ТП10/6/-0,4кВ.) Если по ней считать годовое потребление, то получите завышение возможно до1,5раз и более.
С уважением.

Сообщение отредактировал OBON - 13.9.2011, 21:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyash88
сообщение 14.9.2011, 7:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2011
Пользователь №: 24270



Цитата(OBON @ 13.9.2011, 22:10) *
Что-то странно, как может установленная мощность равняться расчетной? Например пожарные насосы и резервное оборудование вообще в расчете не должны участвовать, помещение хранения пож. инвентаря, склад МТЦ и реагентов также в общей расчетной мощности участвуют не значительно. Попробуйте ознакомиться с методикой расчета согласно "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РТМ 36.18.32.4-92" Есть понятие "среднесменная расчетная мощность" по которой в принципе можно посчитать потребляемую нагрузку за смену, но 1 ,2 и 3-я смены также могут отличаться по потребляемой нагрузке. Потребление эл.энергии за год расчитывают исходя из среднегодового числа часов работы предприятия при 1-смене= 2250час, 2-смене=4500час,и 3-сменке=6400час (взял из старого справочника по проектированию электроснабжения...под редакцией Я. М. Большама что под рукой, стр.34). А Ваш расчет с большой натяжкой можно назвать Рм (расчетная максимальная нагрузка, получасового максимума, по которой выбирают распределительные щиты, питающие кабели и частично ТП10/6/-0,4кВ.) Если по ней считать годовое потребление, то получите завышение возможно до1,5раз и более.
С уважением.

понял, спасибо большое
попробую ознакомиться на обеде
Вернуться в начало страницы