Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт. Уже куплен ВВГнг 3х4. Максимальный ток панели получается
32А, кабеля 38А. Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет. Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет близок к номинальному.Не будут ли потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Уже куплен ВВГнг 3х4. А надо бы 3*6 и ВВГнг-LS (это если по нормативам)АВ 32А в самый раз -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |