АВ на варочную панель

VaLLeon
сообщение 13.9.2011, 19:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт. Уже куплен ВВГнг 3х4. Максимальный ток панели получается
32А, кабеля 38А. Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А
и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет. Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о
хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет близок к номинальному.Не будут ли
потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 13.9.2011, 19:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Уже куплен ВВГнг 3х4.
А надо бы 3*6 и ВВГнг-LS (это если по нормативам)
АВ 32А в самый раз


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©