Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт. Уже куплен ВВГнг 3х4. Максимальный ток панели получается
32А, кабеля 38А. Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет. Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет близок к номинальному.Не будут ли потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ? |
|
|
savelij® ЦитатаУже куплен ВВГнг 3х4. А надо бы 3*6 и ВВГнг-... 13.9.2011, 19:39
VaLLeon Цитата(savelij® @ 13.9.2011, 20:39) А над... 13.9.2011, 19:47
ink_elec VaLLeon,
Помниться Ваша предыдущая тема о кухне
Ц... 13.9.2011, 19:48
VaLLeon Собственно про номинал АВ я и спрашивал в начале 3... 14.9.2011, 15:10
ink_elec Цитата(VaLLeon @ 14.9.2011, 19:10) Собств... 14.9.2011, 16:05
VaLLeon Реконструкции стояка как таковой не было,просто уб... 14.9.2011, 16:24
ink_elec Цитата(VaLLeon @ 14.9.2011, 20:24) Скольк... 14.9.2011, 16:28![]() ![]() |
|