группировка линий на кухню

VaLLeon
сообщение 13.9.2011, 16:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



Здравствуйте.Предстоит капремонт на кухне.Так получается что розетки на фартук и на другой стороне будут запитываться отдельными
линиями.Сначала хотел отдельно и духовку,но и без этого уже достаточно кабелей тянуть с этажного щитка в котором немного места. Квартирного щитка нет.Планирую линию 3х2.5 на духовку Pmax.=3.3 кВт, СВЧ 1.2 кВт, и холодильник с вытяжкой ~ 0.4 кВт . Вторая 3х1.5 на эл.чайник 2.2кВт, ТВ и ориентировачно свет с розеткой на лоджию.Можно ли всё это дело подключить в щитке на АВ 16 А 2p
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
VaLLeon
сообщение 13.9.2011, 17:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



Ну если АВ 2p занимает по размерам столько же места сколько и два АВ 1p ,то значит что на линию с духовкой можно ставить АВ 1p+N
и следом УЗО 25А 30ma, а на 2-ю группу АВ 1p .верный ход мыслей?

Цитата(savelij® @ 13.9.2011, 18:21) *
2. А при чём тут АВ 2п???


Да я думал что он компактнее двух 1p
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 17:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(VaLLeon @ 13.9.2011, 20:37) *
Ну если АВ 2p занимает по размерам столько же места сколько и два АВ 1p ,то значит что на линию с духовкой можно ставить АВ 1p+N
и следом УЗО 25А 30ma, а на 2-ю группу АВ 1p .верный ход мыслей?
Ставьте 1Р - 2 шт.
Диф защиту (УЗО) желательно иметь на всех линиях (иногда это обязательно).


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaLLeon
сообщение 13.9.2011, 18:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



Цитата(ink_elec @ 13.9.2011, 18:41) *
Ставьте 1Р - 2 шт.
Диф защиту (УЗО) желательно иметь на всех линиях (иногда это обязательно).


В таком случае на вход N УЗО подсоединяем отвод от нулевой шинки а на выход нулевой рабочий кабеля групп?

Цитата(savelij® @ 13.9.2011, 18:21) *
3. Вводной АВ не упоминаем... а то тема разрастётся... icon_wink.gif


Вводного АВ на этажном щитке не наблюдается,через орех сразу на счётчик идёт провод Al диаметром с изоляцией 4 мм.Я так понимаю
сечением 4 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения