Здравствуйте.Предстоит капремонт на кухне.Так получается что розетки на фартук и на другой стороне будут запитываться отдельными
линиями.Сначала хотел отдельно и духовку,но и без этого уже достаточно кабелей тянуть с этажного щитка в котором немного места. Квартирного щитка нет.Планирую линию 3х2.5 на духовку Pmax.=3.3 кВт, СВЧ 1.2 кВт, и холодильник с вытяжкой ~ 0.4 кВт . Вторая 3х1.5 на эл.чайник 2.2кВт, ТВ и ориентировачно свет с розеткой на лоджию.Можно ли всё это дело подключить в щитке на АВ 16 А 2p |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Вторая линия тоже 3*2,5 мм2
2. Можно все линии подключить на один АВ 16А, только в чём прелесть такого решения? Неужели нет места для ещё одного модуля (18 мм)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |