![]() Работа командированного персонала , Организация допуска |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Работа командированного персонала , Организация допуска |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Вопрос в следующем. В составе предприятия имеется столовая, работники столовой в штате предприятия. Далее работников столовой увольняют, а в столовой работает некая ООО. Договора аренды нет. Я рассматриваю работников столовой как командированный персонал (МПОТ п.12.1). Работники этой ООО занимаются приготовлением пищи на электроплитах, эксплуатируют промышленные холодильники, мясорубки, посудомоечную машину и тому подобное электрооборудование.
Теперь, я понимаю так, что руководитель этой ООО должен прислать письмо (п.12.3) на имя нашего руководителя с просьбой организовать допуск его работников для осуществления деятельности по организации общественного питания работников предприятия, провести вводный и первичный инструктаж (МПОТ п.12.4.). Смущает, что первичные инструктаж должен провести работник нашего предприятия. Кто это будет? Думаю, что это должен быть работник, на чьём балансе находится всё столовское электрооборудование. Такой работник есть, у него 2 гр. по электробезопасности. Поскольку допуск работников ООО производится как электротехнологического персонала, то, считаю, что наш работник с 2 гр. допуска имеет право проведения первичного инструктажа. Ваше мнение? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Необходимо рассматривать данный вопрос с учетом аттестации рабочих мест.
Если используются: 1. Оборудование 1 или 2 класса изоляций в помещениях без повышенной опасности. 2. Применяется оборудование 2 класса изоляции в помещениях повышенной опасности. В этой ситуации для персонала достаточна 1 гр. как НЭТП. При отклонении от этих норм необходима минимум 2 группа в своей комиссии или РТН и раз в 6 мес. инструктаж по ОТ, проводящий руководителем из числа АТП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Необходимо рассматривать данный вопрос с учетом аттестации рабочих мест. Если используются: 1. Оборудование 1 или 2 класса изоляций в помещениях без повышенной опасности. 2. Применяется оборудование 2 класса изоляции в помещениях повышенной опасности. В этой ситуации для персонала достаточна 1 гр. как НЭТП. При отклонении от этих норм необходима минимум 2 группа в своей комиссии или РТН и раз в 6 мес. инструктаж по ОТ, проводящий руководителем из числа АТП. На кухне как правило установлено стационарное оборудование 1 класса. Кухня, помещение или с повышенной опасностью или особо опасное помещение. Тем не менее 2 группа по электробезопасности не обязательна. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На кухне как правило установлено стационарное оборудование 1 класса. Кухня, помещение или с повышенной опасностью или особо опасное помещение. Тем не менее 2 группа по электробезопасности не обязательна. Безопасность работников должна быть обеспечена: 1. Конструкцией оборудования; 2. Техническими способами и средствами защиты; 3. Организационными и техническими мероприятиями. Если вышеуказанными способами не возможно достичь безопасность работников, либо рабочие места должны ликвидироваться, либо персонал должен быть обучен безопасным методам труда с присвоением соответствующей группы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»