Прошу оценить схему. Старая двухкомнатка. Оставил на свет и одну розетку старый аллюминий 2/2.5мм.
Остальное ВВГ 3/1.5
Сомнения с подключением земли(в щитке ее нет)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 11.9.2011, 20:20
Сообщение #2





Гости






Цитата(1андрей @ 9.9.2011, 0:53) *
Вроде все норм,но поменяю на 16А

Вами в таблице обведен длительно допустимый ток для алюминия 2,5 кв.мм он равен 20А.
Автомат номиналом 16А сработает(тепловая защита) при перегрузке от тока на 45% больше номинала 16Х1,45=23,2А.
Электромагнитная сработает в зависимости от характеристики: ("B") 48-80А, ("C")80-160А, ("D" 160-240А).
Из этого следует что изоляция ваших проводов, при перегрузке (например в 4700Вт) разрушится раньше срабатывания защиты.
По мне легче лишний раз включит автомат чем ковырять стены.
Если хотите стабильной работы тепловой защиты автомата купите ABB, Moeller, Legrand.
Автоматы ИЭК плохо работают при нагрузке чуть больше номинальной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 1андрей   Прошу оценить схему   4.9.2011, 12:15
- - с2н5он   не видя нагрузки - нет смысла   4.9.2011, 13:05
- - belok5   почему люминь? как вы так хитро с воздуха землю вз...   4.9.2011, 21:56
- - savelij®   Цитата(1андрей @ 4.9.2011, 13:15) Сомнени...   4.9.2011, 22:09
- - 1андрей   Старая проводка аллюминевая осталась на свет в пот...   4.9.2011, 22:38
- - savelij®   ЦитатаПо автоматам вроде подсчитали с запасом все ...   4.9.2011, 22:51
- - зелёный желторотик   1: На розеточные группы, помимо АВ, необходимо ста...   4.9.2011, 22:52
- - SerJant27   В старых этажных щитах землю как таковую взять нео...   5.9.2011, 11:32
- - ink_elec   Как бюджетный вариант, УЗО40(63)А/30мА поставил бы...   5.9.2011, 11:41
- - belok5   счетчик-то сколько тянет? и нет ли до этого счетчи...   5.9.2011, 11:48
- - scasi   Цитата(1андрей @ 4.9.2011, 16:15) Прошу о...   5.9.2011, 11:51
- - 1андрей   Счетчик-10А Аллюминий не будет нагружаться(для раз...   5.9.2011, 12:28
- - savelij®   ЦитатаВесь набор эл.приборов держит АВ40А.Ну-ну......   5.9.2011, 14:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 5.9.2011, 14:34) Ну-ну....   5.9.2011, 16:55
- - Volt380   даа... вот ставят люди на квартиры 32, 40, где-то ...   5.9.2011, 16:37
- - savelij®   ЦитатаЕсть ли у кого письменный документ о выделен...   5.9.2011, 17:21
- - с2н5он   к тому же зависит от того какая квартира - с газом...   5.9.2011, 22:08
- - 1андрей   Квартира с газом. Да, в договоре предоставляется 3...   6.9.2011, 0:07
|- - ink_elec   Цитата(1андрей @ 6.9.2011, 3:07) Квартира...   6.9.2011, 5:59
- - savelij®   "советские нормы в прошлом"? Тогда по де...   6.9.2011, 7:52
- - 1андрей   Выходит, мой автомат на 40А будет выполнять тольк...   6.9.2011, 10:12
|- - ink_elec   Цитата(1андрей @ 6.9.2011, 13:12) Выходит...   6.9.2011, 10:29
- - belok5   автомат 40А не спасет вас счетчик, если через него...   6.9.2011, 12:12
|- - 1андрей   Цитата(belok5 @ 6.9.2011, 12:12) автомат ...   7.9.2011, 0:17
|- - ink_elec   Цитата(1андрей @ 7.9.2011, 3:17) Пережива...   7.9.2011, 5:41
|- - SerJant27   Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 6:41) Хуже. ...   7.9.2011, 6:57
|- - ink_elec   Цитата(SerJant27 @ 7.9.2011, 9:57) А где ...   7.9.2011, 7:17
- - IIIyPyII   Цитата(1андрей @ 4.9.2011, 12:15) Прошу о...   6.9.2011, 16:55
|- - belok5   Цитата(IIIyPyII @ 6.9.2011, 16:55) Поясни...   8.9.2011, 23:38
- - ARt   Квартира на каком этаже? Забей уголок 1,5 м в подв...   7.9.2011, 11:09
|- - savelij®   Цитата(ARt @ 7.9.2011, 12:09) ...в-третьи...   8.9.2011, 13:07
- - ink_elec   Гость_ARtЧто за дурь курите?   7.9.2011, 11:19
|- - IIIyPyII   Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 12:19) Гость_...   7.9.2011, 11:46
- - Гость*   В таких случаях: 1. На вводе автомат двухполюсный ...   7.9.2011, 20:51
- - 1андрей   Спасибо за советы. Почитал про зануление и стал ск...   8.9.2011, 0:29
- - ARt   Для шурупа: если бы ты хоть раз заглядывал в ПУЭ, ...   8.9.2011, 1:48
|- - ink_elec   Цитата(ARt @ 8.9.2011, 4:48) Для inc_ : в...   8.9.2011, 5:49
|- - IIIyPyII   Цитата(ARt @ 8.9.2011, 2:48) Для шурупа: ...   8.9.2011, 10:10
- - Гость   На алюминий 2,5 кв.мм автомат не более 10А, т.к. о...   8.9.2011, 20:09
|- - 1андрей   Цитата(Гость @ 8.9.2011, 20:09) Потрудите...   9.9.2011, 0:53
- - Гость   10 Ампер это 10х220=2200 Ватт, т.е 2,5кВТ. Ток нес...   8.9.2011, 20:14
- - с2н5он   у меня 2200 Вт = 2,2 кВт. или я ошибаюсь?   8.9.2011, 21:42
- - ARt   есть комбинированные УЗО (с функциями АВ)   9.9.2011, 4:51
- - Гость_Паша_*   У комбинированных УЗО есть свое название - Диффере...   9.9.2011, 5:24
- - ink_elec   1андрей,А почему Вы не хотите оставшийся люминь за...   9.9.2011, 5:57
|- - 1андрей   Цитата(ink_elec @ 9.9.2011, 5:57) 1андрей...   9.9.2011, 10:41
|- - ink_elec   Цитата(1андрей @ 9.9.2011, 14:41) Он в по...   9.9.2011, 11:03
- - 1андрей   учитывая все замечания вышла такая схема после поп...   10.9.2011, 17:00
|- - зелёный желторотик   Цитата(1андрей @ 10.9.2011, 17:00) учитыв...   12.9.2011, 9:43
- - Гость_гость_*   Цитата(с2н5он @ 8.9.2011, 21:42) у меня 2...   11.9.2011, 20:01
- - Гость_гость_*   Цитата(1андрей @ 9.9.2011, 0:53) Вроде вс...   11.9.2011, 20:20
- - 1андрей   Спасибо. Все будет Legrand.   11.9.2011, 21:09
- - Гость_Паша_*   А если на розетку отдельный кабель кинуть вверху п...   12.9.2011, 10:31
- - 1андрей   УЗО на старый люминь- возможен геморой. К розетке ...   12.9.2011, 18:24
|- - ink_elec   Цитата(1андрей @ 12.9.2011, 22:24) УЗО на...   12.9.2011, 18:42
- - 1андрей   В старой проводке УЗО любит сробатывать когда не ...   12.9.2011, 23:14
|- - Гость_Паша_*   Цитата(1андрей @ 12.9.2011, 23:14) В стар...   13.9.2011, 4:02
|- - ink_elec   Цитата(1андрей @ 13.9.2011, 2:14) Ваш сов...   13.9.2011, 8:55
|- - Ulianovden   ЦитатаИ чем такое решение вызвано? Большинство про...   13.9.2011, 16:07
|- - savelij®   Цитата(Ulianovden @ 13.9.2011, 17:07) Смо...   13.9.2011, 16:40
- - Ulianovden   нормальная схема на стиралку только может Автомат ...   13.9.2011, 7:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 14:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены