Добрый день!
Согласовываю проект с разрешенной мощностью 10,5кВА Расчетный ток 16,0А. Трехфазный ввод. Автоматический выключатель на вводе установлен на 20А Эксперт упорно пишет замечание поменять вводной на 16 вместо 20 в соответствии с расч. током Все отходящие также необходимо поменять на ступень ниже (т.е. максимум 10А). Розеточная сеть с такими отходящими будет вырубаться... Как можно легально снять замечание на меняя автомат на 16А? В каких нормах четко прописан алгоритм выбора АВ? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 8.9.2011, 8:33 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 ![]() |
Занижают - авомат выбирается из условия 1,25 тока номинального - это отходящий , а вводной 1,1 тока номинального - а воощето в проекте должен быть расчет - обоснование выбора вводного автомата , в общем 20 А на вводе - норм будет
|
![]() |
|
![]()