![]() Одинаковые автоматы , два одинаковых АВ в начале и конце линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Одинаковые автоматы , два одинаковых АВ в начале и конце линии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
Так получилось , что после счётчика , который установлен в щите учёта на улице установлен автомат 40А, который защищает линию 6 мм кв(больше номинал по току не проходит , в конце этой линии в распределительном щите в доме установлен тоже АВ на 40 А , но после него стоят АВ на 32А ,
замена 40А автоматов возможна. ВОПРОС--- как подобрать автоматы чтобы на улице автомат не срабатывал одновременно с тем что в доме(или раньше), по какой характеристике кроме тока можно подобрать автомат |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
в том то и прикол, что от автоматического выключателя что в доме, расходятся три КЛ которие питают этажные щиты (дом часный трехэтажный) и мимо этого автомата питается ещё сауна вобщем схема такая :
С 40(улица) l - линия 6 мм кв _____l_______ l l С 40(дом) С 32(сауна) / l \ С32 С32 C32 (в этажных щитах) паонимаю что надо что то делать с АВ на улице, но рубильник не поставиш , а в этажных щитах на розеточные группы понаставили дифов на 25А хотя даже по нормативным документам на розеточные группы ставить АВ выше 16А запрещено ... тотально поменять 20дифов уже не получится |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18122 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С 40(улица) l - линия 6 мм кв Даже при С40 внутри помещения рекомендовал бы заменить на 10 мм2 Модульный АВ гарантированно не срабатывает при токе <1,13*Iн (1,15*Iн). Это 45,2А(46А). Гарантированно срабатывает при токе >1,45Iн 1,45*40=58А. ВВГ(ххх) 6мм2 по кольчугинскому каталогу терпит до 46А. По ПУЭ 42А. Для случая с АВ на улице (без подогрева) и рубильником в доме берите 16мм2. Объясните хозяину преимущества такого построения (объем потребления, надежность), денежка (и работенка) скорее всего будут. Как и у inc_elec, есть большие сомнения, что без отключения неосновных нагрузок возможна спокойная эксплуатация домика. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |