![]() Прошу оценить схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прошу оценить схему |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
На алюминий 2,5 кв.мм автомат не более 10А, т.к. он гарантированно срабатывает при перегрузке в 45%. Надо учесть, что алюминий старый. Т.О. при перегрузке автомат 10А сработает гарантированно при токе в 14,5А. Автомат 16А при токе перегрузки 23,5А. Автомат 20А при токе перегрузки 20Х1,45=29А(Это значительный перебор). Потрудитесь, посмотрите в ПУЭ длительно допустимый ток для вашего сечения и условий прокладки, он не должен быть меньше тока срабатывания автомата при перегрузке. Невыполнение этого условия приводит к постепенному необратимому разрушению изоляции - далее КЗ, далее замена провода.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 ![]() |
Потрудитесь, посмотрите в ПУЭ длительно допустимый ток для вашего сечения и условий прокладки, он не должен быть меньше тока срабатывания автомата при перегрузке. Вроде все норм,но поменяю на 16А Сообщение отредактировал 1андрей - 9.9.2011, 23:18 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |