Одинаковые автоматы , два одинаковых АВ в начале и конце линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Одинаковые автоматы , два одинаковых АВ в начале и конце линии |
8.9.2011, 22:12
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
Так получилось , что после счётчика , который установлен в щите учёта на улице установлен автомат 40А, который защищает линию 6 мм кв(больше номинал по току не проходит , в конце этой линии в распределительном щите в доме установлен тоже АВ на 40 А , но после него стоят АВ на 32А ,
замена 40А автоматов возможна. ВОПРОС--- как подобрать автоматы чтобы на улице автомат не срабатывал одновременно с тем что в доме(или раньше), по какой характеристике кроме тока можно подобрать автомат |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.9.2011, 0:04
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Во-первых, в конце линии ставится рубильник, т.к. автомат там никакой роли выполнять не будет. В России это какая-то повальная мода пихать в щит на ввод автомат даже если он ничего не защищает.
Во-вторых, подбирается по токам короткого замыкания - ток короткого замыкания групповых линий (и их автоматов) должен быть меньше тока короткого замыкания главного автомата. Если на улице С40, то токи КЗ на групповых линий должны оказаться выше токов срабатывания магнитных отпускателей, но ниже тока срабатывания магнитного отпускателя главного автомата. В вашем случае выше 320 ампер и ниже 400 ампер. А так модульные автоматы не разработаны для селективности. |
|
|
Alexdovgal Одинаковые автоматы 8.9.2011, 22:12
belok5 вообще, все же 6 мм на 40 А - маловато, лучше 10.... 8.9.2011, 23:31
ink_elec Цитата(belok5 @ 9.9.2011, 3:31) вам в нач... 8.9.2011, 23:50
belok5 тепловой - может быть, однако, как ни крути, нагре... 8.9.2011, 23:52
ink_elec Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.9.2011, 4:04) ... 9.9.2011, 5:50

Гость_Дмитрий_* Цитата(ink_elec @ 9.9.2011, 5:50) То есть... 9.9.2011, 9:39

ink_elec Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.9.2011, 13:39)... 9.9.2011, 9:55

Гость_Дмитрий_* Цитата(ink_elec @ 9.9.2011, 9:55) 1 Что з... 9.9.2011, 10:17

ink_elec Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.9.2011, 14:17)... 9.9.2011, 10:30

Гость_Дмитрий_* Цитата(ink_elec @ 9.9.2011, 10:30) 1 У ТС... 9.9.2011, 10:47
ink_elec Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.9.2011, 18:43)... 9.9.2011, 15:18
Гость_Дмитрий_* Цитата(ink_elec @ 9.9.2011, 15:18) 1 Мы г... 9.9.2011, 16:28
ink_elec Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.9.2011, 20:28)... 9.9.2011, 17:58
belok5 странно, мне всегда казалось, что автомат всегда ч... 9.9.2011, 0:09
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 9.9.2011, 0:09) странно, ... 9.9.2011, 0:16
belok5 у меня там счетчик стоит, что есть электроприбор, ... 9.9.2011, 0:22
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 9.9.2011, 0:22) у меня та... 9.9.2011, 0:30
Гость_Дмитрий_* Для гарантированной селективности поставьте на ули... 9.9.2011, 0:23
belok5 вы видели автоматы с подобными характеристиками в ... 9.9.2011, 0:25
Гость_Дмитрий_* Цитатавы видели автоматы с подобными характеристик... 9.9.2011, 0:32
Гость_Дмитрий_* Есть у вас в продаже рубильники, не знаю чего так ... 9.9.2011, 0:44
RomanNV 1. АВ является коммутационным аппаратом, это напис... 9.9.2011, 10:08
Гость_Дмитрий_* Цитата(RomanNV @ 9.9.2011, 10:08) 1. АВ я... 9.9.2011, 10:41
ink_elec Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.9.2011, 14:41)... 9.9.2011, 10:48
Гость_Дмитрий_* Цитата(ink_elec @ 9.9.2011, 10:48) И что ... 9.9.2011, 14:43
Гость_Паша_* По мне дак рубильник всего лишь создает видимый ра... 9.9.2011, 10:37
haramamburu ink_elec, вам еще не надоело спорить с этим эвроп... 9.9.2011, 19:45
savelij® ЦитатаБудем ждать, когда выражение "сделано к... 9.9.2011, 20:15
Alexdovgal в том то и прикол, что от автоматического выклю... 9.9.2011, 22:08
ink_elec Цитата(Alexdovgal @ 10.9.2011, 2:08) паон... 9.9.2011, 23:51
Олега Цитата(Alexdovgal @ 9.9.2011, 23:08) С 40... 10.9.2011, 14:16
Олега Извиняюсь, конечно .. но я тоже предпочитаю импорт... 10.9.2011, 12:37
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 10.9.2011, 12:37) Извиняюс... 18.9.2011, 17:51
alexpetrov57 Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2011, 17... 18.9.2011, 18:16
Фадик Цитата(Alexdovgal @ 8.9.2011, 23:12) Так ... 10.9.2011, 23:15
haramamburu Цитата(Фадик @ 10.9.2011, 23:15) Самое пр... 11.9.2011, 8:47

Шаровая молния Цитата(haramamburu @ 11.9.2011, 8:47) 2) ... 11.9.2011, 9:07

haramamburu Цитата(Шаровая молния @ 11.9.2011, 9:07) ... 11.9.2011, 9:43

Шаровая молния Цитата(haramamburu @ 11.9.2011, 9:43) я п... 11.9.2011, 16:42

ink_elec Цитата(Шаровая молния @ 11.9.2011, 19:42)... 12.9.2011, 9:18

Шаровая молния Цитата(ink_elec @ 12.9.2011, 9:18) 1. 600... 14.9.2011, 22:53

ink_elec Цитата(Шаровая молния @ 15.9.2011, 2:53) ... 15.9.2011, 0:20

Шаровая молния Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 0:20) В 2х с... 15.9.2011, 23:38

ink_elec Цитата(Шаровая молния @ 16.9.2011, 3:38) ... 16.9.2011, 6:20

Шаровая молния Цитата(ink_elec @ 16.9.2011, 6:20) Очень ... 16.9.2011, 10:21
Олега Цитата(Фадик @ 11.9.2011, 0:15) .. насчёт... 11.9.2011, 10:02
Фадик АВ тем и отличается друг от друга,что ток срабатыв... 11.9.2011, 8:59
haramamburu Цитата(Фадик @ 11.9.2011, 8:59) АВ тем и ... 11.9.2011, 9:05
Гость сочувствующий Цитата(Alexdovgal @ 8.9.2011, 22:12) Так ... 11.9.2011, 10:55
Alexdovgal вот схеьа как оно там есть
http://www.electrik.org... 12.9.2011, 19:23
ink_elec Цитата(Alexdovgal @ 12.9.2011, 22:23) вот... 12.9.2011, 21:58
Alexdovgal Цитата(ink_elec @ 12.9.2011, 20:58) Так у... 14.9.2011, 21:00
Олега А по сечению проводника ввода не забыли договорить... 14.9.2011, 21:13
Alexdovgal Цитата(Олега @ 14.9.2011, 20:13) А по сеч... 16.9.2011, 20:33
Олега Цитата(Alexdovgal @ 16.9.2011, 20:33) У м... 16.9.2011, 22:03
alexpetrov57 В вашем случае селективность можно выполнить лишь ... 14.9.2011, 22:32
alexpetrov57 а поподробнее можно что это...
Примеры селективны... 17.9.2011, 1:45
Олега Прим.
Ценник на такой Tmax около 10т.р. Габарит 90... 17.9.2011, 11:42
savelij® Курский завод (КЭАЗ) вроде не закрылся... 18.9.2011, 18:16
Sinus Не много в сторону, но по теме.
Устанавливая в одн... 19.9.2011, 8:23![]() ![]() |
|