наушники "кусаются" током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
наушники "кусаются" током |
25.1.2011, 18:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 13574 |
Имеется комп подключен через UPS, а в него в разъем на маме вставляю наушники капельки (паралоновые накладки снял - в ухо с паралоном не лезет). При прослушивании переодически в ухо идет довольно чувствительный заряд. Вопрос в том смириться или бороться. Может возможно через простую схемку развязать уши и электрический стул
|
|
|
![]() |
6.9.2011, 12:36
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
занули комп или заземли
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
6.9.2011, 17:31
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
|
|
|
7.9.2011, 8:32
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Только не это, а то 220 В шарахнет. первый раз слышу что заземление 220 шарахает! его вроде для того и делают, чтобы не шарахало! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
7.9.2011, 8:57
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
|
|
|
7.9.2011, 9:03
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Заземление и ЗАНУЛЕНИЕ, разные вещи! и что? где запрет на подсоединение PE к PEN ? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
7.9.2011, 9:18
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
|
|
|
7.9.2011, 10:05
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Где там, советуют зануление? Рекомендуется. 1.7.59.... (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены... Может Вы поделитесь ссылочной на правила где говориться о -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.9.2011, 10:06
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
|
|
|
7.9.2011, 10:20
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1.7.132 а погуглить 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. И что? Разве тут запрещено зануление? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.9.2011, 10:40
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. И что? Разве тут запрещено зануление? Конечно, для отдельной квартиры это запрещено. А тянуть с подъездного щита нельзя, иначе ПУЭ требует переделать старую систему под TN-C-S/ Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников. Там имеется ввиду что нулевой проводник нельзя использовать еще и как защитный. Что то Вас уже не вту сторону понесло. Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 10:29 |
|
|
7.9.2011, 11:12
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Конечно, для отдельной квартиры это запрещено. А тянуть с подъездного щита нельзя, иначе ПУЭ требует переделать старую систему под TN-C-S/ Какая старая система у ТС-а? И чего переделывать в щите под TN-C-S?P.S. А как в отдельно взятой квартире многоквартирного дома выполнить "заземление"? Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 11:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.9.2011, 11:20
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
Какая старая система у ТС-а? И чего переделывать в щите под TN-C-S? P.S. А как в отдельно взятой квартире многоквартирного дома выполнить "заземление"? 1. ДА. 2. Там нечего переделывать, там зануление и не требуется P.S. А какая там система? Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:23 |
|
|
7.9.2011, 11:29
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. ДА. 2. Там нечего переделывать, там зануление и не требуется 3. А какая там система? 1. Предупреждать нужно, что с телепатом общаюсь. 2. Теперь зануление не требуется? А отдельная жила имеет свое начало, откуда она? 3. TN-C. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.9.2011, 11:32
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
1. Предупреждать нужно, что с телепатом общаюсь. 2. Теперь зануление не требуется? А отдельная жила имеет свое начало, откуда она? 3. TN-C. 2. Для отдельной квартиры, НЕТ! Только для электроустановки в целом. 3.В системе TN-C, в многоэтажном доме заземление можно сделать только 1 способом. Кап ремонт под систему TN-C-S. Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:33 |
|
|
7.9.2011, 11:35
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
В системе TN-C, в многоэтажном доме заземление можно сделать только 1 способом. Кап ремонт под систему TN-C-S. Так в TN-C-S "зануление", а зануление опасно. И делать то вроде ни чего не надо. А в домах с электроплитами, плиты занулены и ни чего, живут еще. Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 11:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.9.2011, 11:40
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
Так в TN-C-S "зануление", а зануление опасно. И делать то вроде ни чего не надо. А в домах с электроплитами, плиты занулены и ни чего, живут еще. 1. Так в домах с системой TN-C-S зануление происходит на вводе в электроустановку!!! Дабы вынос потенциала не навредил жильцам и технике, думаю Вы это понимаете. А делать зануление одной квартире, это скажу Вам, ОПАСНО! да и при случае чего еще и ответственность понесете. 2. В каких домах? TN-C? Так раньше это позволялось, а вот насчет ничего Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:41 |
|
|
7.9.2011, 12:00
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Так в домах с системой TN-C-S зануление происходит на вводе в электроустановку!!! Дабы вынос потенциала не навредил жильцам и технике, думаю Вы это понимаете. А делать зануление одной квартире, это скажу Вам, ОПАСНО! да и при случае чего еще и ответственность понесете. 2. В каких домах? TN-C? Так раньше это позволялось, а вот насчет ничего 1. Так чего вдруг опасно, если ни чего не нарушается? 2. Обрываем ноль до ввода в дом. И в чем разница между TN-C и TN-C-S? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.9.2011, 12:12
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
1. Так чего вдруг опасно, если ни чего не нарушается? 2. Обрываем ноль до ввода в дом. И в чем разница между TN-C и TN-C-S? 1. Как чего? Схему нарисуйте, при обрыве ноля напруга пойдет по Вашему занулению! Все корпуса под 220В. 2. Ну Вы как маленький, оборвите ноль чуть подальше - TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) в какой-то ее части, начиная от источника питания, а далее, например, на вводе в частный дом или в этажном щитке многоквартирного дома, PEN-проводник разделяется на PE и N-проводники, которые далее не соединяются. Третья подсистема - TN-C, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) на всем протяжении сети - применяется только на производстве и только в трехфазных сетях (т.к. совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока не допускается). Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 12:18 |
|
|
torpion наушники "кусаются" током 25.1.2011, 18:19
Мастер Джу Трансформатор поставите,для стерео 2 тырсорматора ... 25.1.2011, 18:43
Roman D Если в ухо идет заряд, то корпус компьютера не заз... 25.1.2011, 20:00
torpion а какой сердечник? моточные данные? от выходного к... 25.1.2011, 21:48
haramamburu Про транс это больше шутка была, а не призыв к дей... 25.1.2011, 22:04
Roman D Собственно, на весёлый вопрос следует юморной отве... 25.1.2011, 23:14
torpion собственно ничего не изменилось и непонятно где пр... 6.9.2011, 11:19
Viktor2004 Можно использовать изолированные наушники, которые... 6.9.2011, 11:44
torpion забавно #8
просто оч. интересно где собака зарыта 6.9.2011, 12:26
ink_elec Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 12:18) ПУЭ, ... 7.9.2011, 9:34

IIIyPyII Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 10:34) Вы чег... 7.9.2011, 9:37

ink_elec Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 12:37) Это в ... 7.9.2011, 9:40

IIIyPyII Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 10:40) 1.7.59... 7.9.2011, 9:55

ink_elec Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 12:55) Где?
Ч... 7.9.2011, 9:59

IIIyPyII Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 10:59) Что гд... 7.9.2011, 10:00
ink_elec Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 15:12) 1. Как... 7.9.2011, 13:03
scasi такая же фигня, плюс у нас кулер еще искрит ноль ... 6.9.2011, 13:07
torpion может на батарею проводок кинуть ... похулиганить 6.9.2011, 13:36
Sinus Это тот самый вирус, который убивает пользователей... 6.9.2011, 13:47
Volt380 Цитата(Sinus @ 6.9.2011, 14:47) По теме -... 6.9.2011, 17:18
Пашка Там имеется ввиду что нулевой проводник нельзя исп... 7.9.2011, 10:11
IIIyPyII ink_elec,
1. В соответствии с п.1.7.126 сечение Р... 7.9.2011, 13:27
ink_elec Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 16:27) ink_el... 7.9.2011, 13:52
IIIyPyII Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 14:52) Вы бы ... 7.9.2011, 13:58
ink_elec Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 16:58) 1. Так... 7.9.2011, 14:03
IIIyPyII Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 15:03) 1. А э... 7.9.2011, 14:08
ink_elec Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 17:08) 1. Нет... 7.9.2011, 14:16
torpion Озвереть
всего то про наушники спросил
в офи... 7.9.2011, 15:56
ink_elec Цитата(torpion @ 7.9.2011, 18:56) в офисе... 8.9.2011, 5:51
torpion ink_elec, смешно, но неконструктивно 8.9.2011, 7:58
ink_elec Цитата(torpion @ 8.9.2011, 10:58) ink_ele... 8.9.2011, 8:16
IIIyPyII ink_elec, Спасибо за помощь, терь я кажется разобр... 8.9.2011, 10:07![]() ![]() |
|