Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вас покритиковать схему электрощита квартиры (3 комнаты + 2 санузла)
Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 36 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38.
Заранее благодарен Всем, кто откликнется!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 1.9.2011, 16:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, что квартира в новострое?
Счётчик и АВ 40А 3п в ЩЭ от застройщика?
Далее по схеме.
УЗО на розеточные группы надо ставить не 0,3А, а 0,03А.
Как правило, внутри щитка разводка делается проводом, а не кабелем.
На освещение ставить УЗО нет особой необходимости, но и не возбраняется. Но если уж ставите, то ставьте на 0,03А.
Автомат на плиту, коль только 2 фазы, можно поставить 25А 2п.

ЗЫ. Качество картинки оставляет желать лучшего... не у всех зрение 1. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jkl
сообщение 2.9.2011, 14:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 24117



Цитата(savelij® @ 1.9.2011, 4:54) *
Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, что квартира в новострое?

Вы правы icon_biggrin.gif
Цитата(savelij® @ 1.9.2011, 4:54) *
Счётчик и АВ 40А 3п в ЩЭ от застройщика?

Опять в точку!
Цитата(savelij® @ 1.9.2011, 4:54) *
Далее по схеме.
УЗО на розеточные группы надо ставить не 0,3А, а 0,03А.
Как правило, внутри щитка разводка делается проводом, а не кабелем.
На освещение ставить УЗО нет особой необходимости, но и не возбраняется. Но если уж ставите, то ставьте на 0,03А.
Автомат на плиту, коль только 2 фазы, можно поставить 25А 2п.
ЗЫ. Качество картинки оставляет желать лучшего... не у всех зрение 1. icon_wink.gif

Спасибо, Savelij®, принято!

Цитата(belok5 @ 1.9.2011, 21:35) *
а для чего у вас реле контроля напряжения? просто показывать?

icon_biggrin.gif
belok5, Вы имели ввиду, что если дом с РЕ-проводником, то реле напряжения не нужно?!

Цитата(belok5 @ 1.9.2011, 21:35) *
почему дифф на холодильник не после вводного, а в параллель?

Что бы уезжая, например, в отпуск, выключить все, кроме холодильника.
Цитата(belok5 @ 1.9.2011, 21:35) *
и еще - вы как планируете объединять группы перед вводом в УЗО? чисто физически?

Так как это раздел форума для чайников, спрошу: это вопрос с подтекстом или Вы сами не знаете? icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал jkl - 2.9.2011, 14:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.9.2011, 18:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(jkl @ 2.9.2011, 15:00) *
belok5, Вы имели ввиду, что если дом с РЕ-проводником, то реле напряжения не нужно?!


Что бы уезжая, например, в отпуск, выключить все, кроме холодильника.

Так как это раздел форума для чайников, спрошу: это вопрос с подтекстом или Вы сами не знаете? icon_biggrin.gif

реле напряжения ставится для того, чтобы управлять контакторами. в противном случае вам просто достаточно вольтметра.
почему нельзя не выключать вводной автомат, а просто отрубить все остальные автоматы?
тут я с распростертой душой, а мне так прям хохочут в лицо icon_biggrin.gif я ведь что имел ввиду: в автоматы и проч. нельзя пихать более 2-х жил, соответственно, вам нужно либо предусмотреть еще место на дин-рейке для клемм, либо оставить место в полости щита для объединения жил иными методами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jkl   Пожалуйста, покритикуйте схему щита   1.9.2011, 15:28
- - savelij®   Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, ч...   1.9.2011, 16:54
|- - jkl   Цитата(savelij® @ 1.9.2011, 4:54) Учитыва...   2.9.2011, 14:00
|- - belok5   Цитата(jkl @ 2.9.2011, 15:00) belok5, Вы ...   2.9.2011, 18:07
- - Мидведь   ВВодной автомат - ампер так на 50, чисто селективн...   2.9.2011, 8:36
- - belok5   а для чего у вас реле контроля напряжения? просто ...   2.9.2011, 9:35
- - Гость_Дмитрий_*   А почему вводные автоматы дублируются? Там на ввод...   2.9.2011, 10:05
- - savelij®   ЦитатаПотом, что за варочная поверхность? Они быва...   2.9.2011, 10:11
|- - Гость_Дмитрий   Цитата(savelij® @ 2.9.2011, 10:11) 1. Вар...   2.9.2011, 10:25
- - Гость_Дмитрий_*   когда уезжаете, то можно выключить групповые автом...   2.9.2011, 15:05
- - jkl   Ок, принято! Спасибо!   2.9.2011, 15:16
- - Гость_Дмитрий_*   подождите минут 30-40, я вам более грамотную схему...   2.9.2011, 15:21
- - jkl   ??? Духовой шкаф на 3,5 кВт, автомат на 16 А. Духо...   2.9.2011, 15:48
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(jkl @ 2.9.2011, 15:48) ??? Духовой...   2.9.2011, 16:20
- - jkl   Спасибо!   2.9.2011, 16:29
- - Гость_Дмитрий_*   готова ваша схема:   2.9.2011, 16:53
- - jkl   Гость_Дмитрий_*, спасибо! Сажусь изучать!   2.9.2011, 17:02
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(jkl @ 2.9.2011, 17:02) Сажусь изуч...   2.9.2011, 17:20
- - Mac-haps   Т.е., если я Вас правильно понял, реле напряжение ...   5.9.2011, 4:52
- - belok5   разумеется. хотя, с другой стороны, раз нет у вас ...   5.9.2011, 7:26