Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вас покритиковать схему электрощита квартиры (3 комнаты + 2 санузла) Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 36 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38. Заранее благодарен Всем, кто откликнется! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, что квартира в новострое?
Счётчик и АВ 40А 3п в ЩЭ от застройщика? Далее по схеме. УЗО на розеточные группы надо ставить не 0,3А, а 0,03А. Как правило, внутри щитка разводка делается проводом, а не кабелем. На освещение ставить УЗО нет особой необходимости, но и не возбраняется. Но если уж ставите, то ставьте на 0,03А. Автомат на плиту, коль только 2 фазы, можно поставить 25А 2п. ЗЫ. Качество картинки оставляет желать лучшего... не у всех зрение 1. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 24117 ![]() |
Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, что квартира в новострое? Вы правы ![]() Счётчик и АВ 40А 3п в ЩЭ от застройщика? Опять в точку! Далее по схеме. УЗО на розеточные группы надо ставить не 0,3А, а 0,03А. Как правило, внутри щитка разводка делается проводом, а не кабелем. На освещение ставить УЗО нет особой необходимости, но и не возбраняется. Но если уж ставите, то ставьте на 0,03А. Автомат на плиту, коль только 2 фазы, можно поставить 25А 2п. ЗЫ. Качество картинки оставляет желать лучшего... не у всех зрение 1. ![]() Спасибо, Savelij®, принято! а для чего у вас реле контроля напряжения? просто показывать? ![]() belok5, Вы имели ввиду, что если дом с РЕ-проводником, то реле напряжения не нужно?! почему дифф на холодильник не после вводного, а в параллель? Что бы уезжая, например, в отпуск, выключить все, кроме холодильника. и еще - вы как планируете объединять группы перед вводом в УЗО? чисто физически? Так как это раздел форума для чайников, спрошу: это вопрос с подтекстом или Вы сами не знаете? ![]() Сообщение отредактировал jkl - 2.9.2011, 14:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
belok5, Вы имели ввиду, что если дом с РЕ-проводником, то реле напряжения не нужно?! Что бы уезжая, например, в отпуск, выключить все, кроме холодильника. Так как это раздел форума для чайников, спрошу: это вопрос с подтекстом или Вы сами не знаете? ![]() реле напряжения ставится для того, чтобы управлять контакторами. в противном случае вам просто достаточно вольтметра. почему нельзя не выключать вводной автомат, а просто отрубить все остальные автоматы? тут я с распростертой душой, а мне так прям хохочут в лицо ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |