Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение емкости силового кабеля из СПЭ 110-330кВ, чем, как?

Гость_Гость_ЭТЛ_*_*
сообщение 31.8.2011, 8:15
Сообщение #1





Гости






Добрый день, помогите с выбором оборудования, есть задача проведение приемосдаточных испытаний кабельных линий. Длина линий от 50 до 10000 метров, удельная емкость кабеля 0,2-0,25 мкФ/км. Хотелось бы услышать мнения опытных людей по вопросу измерения емкости силовых кабелей на напряжение 110-330 кВ. Не смог найти нормативов с указанием напряжения измерения.
Прошу всех кто сталкивался помочь с данным вопросом (методика измерения, НТД, схемы измерения).
Возможно ли измерение емкости кабеля на 110-330 кВ при помощи моста СА7102/7103 и какие дополнительные устройства нужны??? Заранее, спаибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lexs_2006
сообщение 1.9.2011, 11:35
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_ЭТЛ_* @ 31.8.2011, 9:15) *
Длина линий от 50 до 10000 метров, удельная емкость кабеля 0,2-0,25 мкФ/км. Хотелось бы услышать мнения опытных людей по вопросу измерения емкости силовых кабелей на напряжение 110-330 кВ.

можно методом воьтметра и амперметра ёмкость замерить Cx=(10^6*I)/(w*U) единицы (мкФ, амперы, вольты)
емкость 0,2мкФ при напряжении 400 вольт ток 0,025А (W=2*3.14*f =314)
Вернуться в начало страницы