Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытания трансформатора , подручными средствами

max9
сообщение 26.8.2011, 21:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.8.2011
Пользователь №: 24055



Нужно испытать трансформатор масляный ТМ-1000/6-0,4, из средств испытаний только мегер на 1000В, и пробу масла(на пробой) я возьму, говорят что вроде сгорел давно но может и целый. пробовать включать на рабочее напряжение не дают-боятся. моста или птф нет. Подскажите пожалуйста каким образом определить целые ли обмотки вн и нн . спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
max9
сообщение 30.8.2011, 15:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.8.2011
Пользователь №: 24055



Сейчас уже не могу , ни в обратку ни как, нет тех возможности, короче говоря по моим замерам ничего больше сказать нельзя или как? я вот думаю если бы было кз на корпус хотя бы одной обмотки вн, то хотя бы в одной фыазе ток был большой, а если витковое то на стороне нн была бы не симметрия наверное?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.8.2011, 15:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да, по твоим данным можно точно сказать, что на стороне НН витковое отсутствует. На стороне ВН даже если один виток замкнется, то обнаружить это можно или мостом, или подачей напряжения на сторону НН (можно и пониженного. Мы возим на такие случаи генератор и понижающий трансформатор-20В) Ну а с изоляцией непонятно. Был случай когда мегером меряли ВН- 1000МОм. При подаче номинального напряжения на сторону ВН-БАХ. При вскрытии оказалось, что вывод катушки ВН до изолятора изогнут в сторону стенки бака и буквально лежит на ней. С запасом сделали,блин!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- max9   Испытания трансформатора   26.8.2011, 21:26
- - с2н5он   подайте на него 220   27.8.2011, 6:57
- - max9   а на какую сторону подавать , на вн или нн? и како...   27.8.2011, 7:50
- - dimone493   1. Померьте сопротивление изоляции по схемам указа...   27.8.2011, 12:12
- - max9   все понятно, но хотелось бы уточнить относительно ...   27.8.2011, 16:12
- - с2н5он   ну дык ить для такого напряжения можно и нагрузку ...   27.8.2011, 16:15
- - max9   Я имею в виду когда подам на сторону вн 380 и буду...   27.8.2011, 16:20
- - dimone493   измерение напряжений на ХХ может и не показать пар...   28.8.2011, 15:31
- - max9   Спасибо большое всем за помощь , буду пробовать.   28.8.2011, 15:52
- - max9   Вот сегодня пытал транс, сперва мегером крутил- вр...   29.8.2011, 14:47
|- - ЛЕША   Судя по величине сопротивления изоляции - нет. Изо...   29.8.2011, 15:40
- - max9   Я имею ввиду по тому что я намерял, можно сказать ...   29.8.2011, 18:27
|- - ЛЕША   А со стороны ВН не были включены ЗН? Или переносно...   30.8.2011, 14:29
- - max9   Нет, ничего заземляющего не было, я же 380 подавал...   30.8.2011, 14:40
|- - ЛЕША   Зазор между электродами проверяли в пробойнике? Пр...   30.8.2011, 14:45
- - max9   да перед замером   30.8.2011, 14:56
- - ЛЕША   Как? Хорошо бы сравнить с другим, заведомо исправн...   30.8.2011, 15:01
- - max9   ну я вот беру мегер ,кручу, концы его разомкнуты п...   30.8.2011, 15:10
|- - ЛЕША   400В ты подал на сторону ВН, 6000/400=15 (коэфф.тр...   30.8.2011, 15:22
- - max9   Сейчас уже не могу , ни в обратку ни как, нет тех...   30.8.2011, 15:34
|- - ЛЕША   Да, по твоим данным можно точно сказать, что на ст...   30.8.2011, 15:58
- - max9   А если подать на него 6кВ- попробовать включить ег...   30.8.2011, 18:25
- - dimone493   Масло надо поменять, в 90 % случаях помогает. Как...   30.8.2011, 19:40
- - max9   Какая защита стоит пока не знаю вроде предохраните...   30.8.2011, 20:23
- - max9   дак все таки сколько подавать на сторону НН 380 ил...   31.8.2011, 9:33
- - с2н5он   для начала подайте 380 на высокую сторону, естеств...   31.8.2011, 9:39
- - max9   через 380 на стороне нн будет вольт 25, я уже это ...   31.8.2011, 14:35
- - с2н5он   да посмотреть ток, ТЭН можно и на 220 лишь бы клещ...   31.8.2011, 15:45
- - max9   понятно, будем пытать , спасибо всем.   31.8.2011, 16:50
- - dimone493   Я вам напомню что с такой изоляцией надо менять ма...   1.9.2011, 21:03
- - max9   Да , спасибо dimone493 за инфу, я тоже думал прямо...   3.9.2011, 17:42
- - dimone493   Коржи в смысле грязи и муляки всякой. Методом вол...   4.9.2011, 19:10
- - max9101   Приборов больше к сожалению никаких нет.спасибо за...   5.9.2011, 6:36
- - Karasev   Если будете поднимать крышку, попробуйте разобрать...   5.9.2011, 15:53
- - max9101   видимо никто не может ничего сказать по этому пово...   7.9.2011, 6:13
- - Гость_Андрей_*   Есть трансформатор которий служат для преобразован...   25.4.2012, 10:58
- - Работник   Вопрос не по теме, но все таки. Какая вам нужна мо...   25.4.2012, 11:55
- - uvk2   А кто нибудь может сказать какую мощность потребля...   4.5.2012, 5:58
|- - lexs_2006   Цитата(uvk2 @ 4.5.2012, 5:58) А кто нибуд...   4.5.2012, 10:25
- - с2н5он   потери холостого хода http://www.electrik.org/foru...   4.5.2012, 8:07
- - ЛЕША   Вот из ГОСТа табличка   4.5.2012, 14:38
- - uvk2   Спасибо. Означает ли это, что счетчик подключенный...   4.5.2012, 21:05
- - с2н5он   около 1,3   4.5.2012, 22:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 21:05