Нужно испытать трансформатор масляный ТМ-1000/6-0,4, из средств испытаний только мегер на 1000В, и пробу масла(на пробой) я возьму, говорят что вроде сгорел давно но может и целый. пробовать включать на рабочее напряжение не дают-боятся. моста или птф нет. Подскажите пожалуйста каким образом определить целые ли обмотки вн и нн . спасибо.
|
|
|
![]() |
30.8.2011, 15:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 |
Сейчас уже не могу , ни в обратку ни как, нет тех возможности, короче говоря по моим замерам ничего больше сказать нельзя или как? я вот думаю если бы было кз на корпус хотя бы одной обмотки вн, то хотя бы в одной фыазе ток был большой, а если витковое то на стороне нн была бы не симметрия наверное?
|
|
|
30.8.2011, 15:58
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да, по твоим данным можно точно сказать, что на стороне НН витковое отсутствует. На стороне ВН даже если один виток замкнется, то обнаружить это можно или мостом, или подачей напряжения на сторону НН (можно и пониженного. Мы возим на такие случаи генератор и понижающий трансформатор-20В) Ну а с изоляцией непонятно. Был случай когда мегером меряли ВН- 1000МОм. При подаче номинального напряжения на сторону ВН-БАХ. При вскрытии оказалось, что вывод катушки ВН до изолятора изогнут в сторону стенки бака и буквально лежит на ней. С запасом сделали,блин!
|
|
|
max9 Испытания трансформатора 26.8.2011, 21:26
с2н5он подайте на него 220 27.8.2011, 6:57
max9 а на какую сторону подавать , на вн или нн? и како... 27.8.2011, 7:50
dimone493 1. Померьте сопротивление изоляции по схемам указа... 27.8.2011, 12:12
max9 все понятно, но хотелось бы уточнить относительно ... 27.8.2011, 16:12
с2н5он ну дык ить для такого напряжения можно и нагрузку ... 27.8.2011, 16:15
max9 Я имею в виду когда подам на сторону вн 380 и буду... 27.8.2011, 16:20
dimone493 измерение напряжений на ХХ может и не показать пар... 28.8.2011, 15:31
max9 Спасибо большое всем за помощь , буду пробовать. 28.8.2011, 15:52
max9 Вот сегодня пытал транс, сперва мегером крутил- вр... 29.8.2011, 14:47
ЛЕША Судя по величине сопротивления изоляции - нет. Изо... 29.8.2011, 15:40
max9 Я имею ввиду по тому что я намерял, можно сказать ... 29.8.2011, 18:27
ЛЕША А со стороны ВН не были включены ЗН? Или переносно... 30.8.2011, 14:29
max9 Нет, ничего заземляющего не было, я же 380 подавал... 30.8.2011, 14:40
ЛЕША Зазор между электродами проверяли в пробойнике? Пр... 30.8.2011, 14:45
max9 да перед замером 30.8.2011, 14:56
ЛЕША Как? Хорошо бы сравнить с другим, заведомо исправн... 30.8.2011, 15:01
max9 ну я вот беру мегер ,кручу, концы его разомкнуты п... 30.8.2011, 15:10
ЛЕША 400В ты подал на сторону ВН, 6000/400=15 (коэфф.тр... 30.8.2011, 15:22
max9 А если подать на него 6кВ- попробовать включить ег... 30.8.2011, 18:25
dimone493 Масло надо поменять, в 90 % случаях помогает.
Как... 30.8.2011, 19:40
max9 Какая защита стоит пока не знаю вроде предохраните... 30.8.2011, 20:23
max9 дак все таки сколько подавать на сторону НН 380 ил... 31.8.2011, 9:33
с2н5он для начала подайте 380 на высокую сторону, естеств... 31.8.2011, 9:39
max9 через 380 на стороне нн будет вольт 25, я уже это ... 31.8.2011, 14:35
с2н5он да посмотреть ток, ТЭН можно и на 220 лишь бы клещ... 31.8.2011, 15:45
max9 понятно, будем пытать , спасибо всем. 31.8.2011, 16:50
dimone493 Я вам напомню что с такой изоляцией надо менять ма... 1.9.2011, 21:03
max9 Да , спасибо dimone493 за инфу, я тоже думал прямо... 3.9.2011, 17:42
dimone493 Коржи в смысле грязи и муляки всякой.
Методом вол... 4.9.2011, 19:10
max9101 Приборов больше к сожалению никаких нет.спасибо за... 5.9.2011, 6:36
Karasev Если будете поднимать крышку, попробуйте разобрать... 5.9.2011, 15:53
max9101 видимо никто не может ничего сказать по этому пово... 7.9.2011, 6:13
Гость_Андрей_* Есть трансформатор которий служат для преобразован... 25.4.2012, 10:58
Работник Вопрос не по теме, но все таки. Какая вам нужна мо... 25.4.2012, 11:55
uvk2 А кто нибудь может сказать какую мощность потребля... 4.5.2012, 5:58
lexs_2006 Цитата(uvk2 @ 4.5.2012, 5:58) А кто нибуд... 4.5.2012, 10:25
с2н5он потери холостого хода
http://www.electrik.org/foru... 4.5.2012, 8:07
ЛЕША Вот из ГОСТа табличка 4.5.2012, 14:38
uvk2 Спасибо. Означает ли это, что счетчик подключенный... 4.5.2012, 21:05
с2н5он около 1,3 4.5.2012, 22:45![]() ![]() ![]() |
|