Принятие приборов учета электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Принятие приборов учета электроэнергии |
6.7.2011, 6:52
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
Всем привет! У нашей компании есть объект - насосная станция. Оборудование (насосы) на этой станции 6кВ, также есть ТСН (для освещения, розеток и проч.). На время межотопительного периода, когда основное оборудование станции не работает мы проводим ППР оборудования. Иногда требуется распломбировка вводов с выкатыванием тележек высоковольтных выключателей. Энергосбыт с радостью осуществляет распломбировку. После того, как мы выполним все необходимые ремонты, мы вызываем представителя Энергосбыта с целью опломбировки ранее распломбированных по нашей заявке выкатных элементов выключателей. И вот тут начинаются проблемы. Из-за практически отсутствия активной нагрузки у инспектора "не идет" диаграмма токов и напряжений и он не может принять данный ПУ в эксплуатацию. Включить на время принятия ПУ какой либо двигатель не представляется возможным. В Энергосбыте нам сказали что нам на время межотопительного периода нужно поставить счетчики прямого включения на низкой стороне ТСН, что для меня странно, т.к. высокая сторона так и не будет принята в эксплуатацию. А если нам понадобится включить высоковольтное оборудование?
В данный момент на питающей линии проводились работы сетевой организацией и они просили выкатить тележку с целью создания видимого разрыва, мы конечно выполнили это требование, ибо безопасность превыше всего. Сейчас Энергосбыт соответственно не хочет принимать ПУ по вышеописанным причинам. Составили АКТ о принятии, в котором написано, что ПУ принят на 1 месяц, в течении которого мы должны будем установить ПУ, цитата: "позволяющие учитвать эл.энергию в классе точности и согласно нормативно-технических требований или согласовать с Энергосбытом использование средств учета в период малых нагрузок с учетом поправочных коэффициентов. В случае неисполнения предписания расчеты за потребленную эл.энергию по данному измерительному комплексу будут производиться как при безучтенном потреблении." Кто-нибудь сталкивался с подобным? Прошу помочь решить эту проблему! |
|
|
![]() |
30.8.2011, 7:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пост 50 чем не устраивает?
иначе получается, что при включенной одной лампочке они могут отказать Вам в применении Вашего узла учета -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
DronXP Принятие приборов учета электроэнергии 6.7.2011, 6:52
Viktor2004 Так что Вам нужно? Испытать правильность подключен... 6.7.2011, 11:01
с2н5он заодно попросите не "позволяющие учитвать эл.... 6.7.2011, 13:08
Гость_Саша_* Для осмысления Вами сказаного представте упрощённу... 6.7.2011, 19:31
ez81 Если глубоко копать то сбыт прав на их стороне инс... 6.7.2011, 22:44
с2н5он это что за "инструкция по передаче и распреде... 7.7.2011, 0:02
DronXP ЦитатаТак что Вам нужно? Испытать правильность под... 7.7.2011, 1:58
DronXP Что-то никто не прокомментировал))) Жду ответов. З... 8.7.2011, 6:30
с2н5он а чего коментировать? причем здесь диаграмма? у на... 8.7.2011, 8:57
DronXP Цитата(с2н5он @ 8.7.2011, 16:57) а чего к... 11.7.2011, 2:50

Ulianovden Цитата(DronXP @ 11.7.2011, 3:50) Ну я гов... 13.7.2011, 9:59

DronXP Цитата(Ulianovden @ 13.7.2011, 16:59) Из ... 14.7.2011, 1:36

Ulianovden Напишите чем дело кончилось... а то ведь тоже вари... 14.7.2011, 9:19

DronXP Цитата(Ulianovden @ 14.7.2011, 16:19) Нап... 15.7.2011, 1:02

Ulianovden Цитата(DronXP @ 15.7.2011, 2:02) У нас оп... 15.7.2011, 10:59
Александр Сергеевич Цитата(с2н5он @ 8.7.2011, 16:57) а чего к... 24.8.2011, 6:48
ez81 С2Н5ОН не иснструкция а РД. А автору и вызывать сб... 8.7.2011, 13:33
с2н5он РД РАО ЕЭС? 8.7.2011, 16:33
с2н5он пусть дадут ссылку на закон или Правила и обсонуют... 11.7.2011, 9:50
Viktor2004 Просто какой-то олух из сбыта слышал звон, да не з... 11.7.2011, 11:10
DronXP Вот ещё что. В самом АКТе написано: "Во время... 12.7.2011, 5:37
scasi Цитата(DronXP @ 12.7.2011, 9:37) Вот ещё ... 12.7.2011, 7:39
с2н5он Цитата(DronXP @ 12.7.2011, 5:37) Вот ещё ... 12.7.2011, 17:00
Коот Цитата(DronXP @ 12.7.2011, 2:37) Я вот не... 25.8.2011, 6:25
ez81 С2Н5ОН вот Типовой инструкции по учету электроэнер... 12.7.2011, 16:33
ez81 к посту №11 12.7.2011, 22:47
с2н5он ааа... ну тогда ответ в посте 18 12.7.2011, 23:16
DronXP Всем привет! Всё таки есть у нас к чему придра... 2.8.2011, 7:28
с2н5он ссылаясь на ПУЭ сбыт не прав, т.к. в данном случае... 2.8.2011, 8:58
100778 А причем тут вообще энергосбыт? Почему ПУ принимае... 2.8.2011, 19:17
с2н5он это как оговорено 2.8.2011, 19:20
100778 Кем оговорено? Ведь сетевикам выгоднее следить за ... 2.8.2011, 20:39
с2н5он да ни в каких, поэтому и говорю, что как договорил... 2.8.2011, 22:18
DronXP у нас сетевики и энергосбыт входят в одно ОАО, так... 3.8.2011, 1:26
с2н5он тогда просто напросто не заморачиваться - пломбы с... 3.8.2011, 7:15
Ulianovden ППР оборудования можно считать как реконструкцию и... 5.8.2011, 7:02
DronXP Цитата(Ulianovden @ 5.8.2011, 14:02) я ду... 8.8.2011, 2:04
Ulianovden Цитата(DronXP @ 8.8.2011, 2:04) не получи... 8.8.2011, 6:08
DronXP Цитата(Ulianovden @ 8.8.2011, 14:08) Да р... 9.8.2011, 1:25
с2н5он ППР реконструкция? что то новое
учет по низкой ст... 5.8.2011, 8:11
Ulianovden А что такое ППР? 5.8.2011, 8:59
с2н5он ППР - планово-предупредительный ремонт
СМР (на вся... 5.8.2011, 12:45
с2н5он день добрый. сначала поясните что за косвенный уче... 24.8.2011, 8:35
ez81 Косвенный учет- это учет использующий ТТ и ТН. 24.8.2011, 18:29
с2н5он век живи...., не слыхал..а откель такое понятие? 24.8.2011, 18:47
Ulianovden Цитата(с2н5он @ 24.8.2011, 19:47) век жив... 25.8.2011, 21:07
ez81 прямой учет (не расчетный, без умножений) он без ... 24.8.2011, 22:43
с2н5он ежли так, то подскажите документ нормативный где д... 25.8.2011, 22:10
DronXP Кстати, применение пункта ПУЭ оказалось некорректн... 26.8.2011, 1:24
с2н5он любят товарисчи выдёргивать цитаты из текста, кото... 26.8.2011, 7:58
Коот Ну а что тут сказать, ссылаются на пункт 6.4.1,2,3... 26.8.2011, 12:56
ez81 +100 автору последнего поста 26.8.2011, 14:23
с2н5он увы, но не так, тут нет тех. присоединения, следов... 26.8.2011, 18:04
DronXP Коот, я понял что Вы в своем посте хотели указать ... 29.8.2011, 2:17
ez81 Истина где-то рядом. У вас характер нагрузки како... 29.8.2011, 12:57
DronXP Цитата(ez81 @ 29.8.2011, 20:57) Истина гд... 30.8.2011, 1:12
DronXP Цитата(с2н5он @ 30.8.2011, 15:11) пост 50... 31.8.2011, 1:40
с2н5он я веду к тому, что ГОСТ распространяется на изгото... 31.8.2011, 8:30
ez81 Гост распространяется и на эксплуатацию тоже, там ... 31.8.2011, 8:35
DronXP Цитата(ez81 @ 31.8.2011, 15:35) Гост расп... 1.9.2011, 0:36
с2н5он Цитата(ez81 @ 31.8.2011, 8:35) Гост распр... 1.9.2011, 10:21
Гость_PRACE_* Да есть у сбыта такая тема, если нет нагрузки то о... 1.9.2011, 20:48
DronXP Цитата(Гость_PRACE_* @ 2.9.2011, 3:48) А ... 2.9.2011, 1:03
Гость_Инженер_* Здравствуйте! Согласно Вашей схеме, у Вас 2 ТС... 13.9.2011, 13:49
DronXP Цитата(Гость_Инженер_* @ 13.9.2011, 20:49... 14.9.2011, 0:49
Serg1273 Уважаемый DronXP, я в 65 сообщении писал об органи... 14.9.2011, 12:52
DronXP Уважаемый Serg1273, предоставляю Вам схему наших о... 15.9.2011, 0:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 4:42 |
|
|
|
|