Земля на металопрофиле , ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Земля на металопрофиле , ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! |
26.8.2011, 22:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24056 |
Народ, помогите пожалста с проблеммой, имеется дом из газосиликата, на бетонном фундаменте, комнаты внутри обшиты гипсокартоном на металопрофиле, за всем этим скрыта проводка, начал подцеплять розетки ударило током, в ходе последующих экспериментов выяснил что мультиметр показывает напряжение между + и металоконстр. 220 в между - и металоконструкцией 170 в решил проверить лампочкой 100 вт между + и металлоконстр. горит в пол накала в остальных случаях просто искрит провод. пробитый провод исключен, отключал - со счетчика оставлял только + ситуация не меняется!
В чем подвох???? Помогите пожалуйста!!!!!!! |
|
|
![]() |
28.8.2011, 0:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Э, нет. Сначало отпишусь, потом покурю.
УЗО на розеточнbIе группbI - вроде как понятно всем и для чего. УЗО после вводного АВ - как раз на те случаи, когда пробой фаз случается не на розеточной группе. На той же группе освещения, или вентиляции. Или, когда, как сказал belok5, шальной саморез в фазу вгрbIзся. Учтите, я курю табак. Если хотите фантастики, то это - не ко мне. И чем Вам "не нравится" УЗО на вводе??? Соизвольте ответить... -------------------- |
|
|
28.8.2011, 1:02
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И чем Вам "не нравится" УЗО на вводе??? Я такого не говорилЦитата Соизвольте ответить... Прежде скажите номиналы УЗО ввода и роз. групп-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
28.8.2011, 1:08
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Прежде скажите номиналы УЗО ввода и роз. групп Вы у меня спрашиваете??? Я к строению ТС ни на шаг не подходил.... На розетки, полагаю, на 30 мА. УЗО на вводе - на 100 - 300 мА. -------------------- |
|
|
28.8.2011, 1:22
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
На розетки, полагаю, на 30 мА. Не надо полагать - "не более" 30мАЦитата УЗО на вводе - на 100 - 300 мА. Вроде бы все верно (окромя буковки S, ну да и ладно) , но как быть с УЗО только на освещение - не имеет смbIсла. и в тоже время А для лампочек УЗО не нужно. Если чего нехорошее случится - УЗО на вводе тут как тут... Причем ВЫ ТС ни о чем подобном не говорили (номиналы), и более того, имхо, дезинформировали -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
komkovi Земля на металопрофиле 26.8.2011, 22:04
belok5 вообще, металлоконструкция должна быть как земля, ... 26.8.2011, 22:22
komkovi Цитата(belok5 @ 26.8.2011, 22:22) вообще,... 26.8.2011, 22:32
зелёный желторотик Цитата(komkovi @ 26.8.2011, 23:32) по сут... 26.8.2011, 22:44
komkovi Цитата(зелёный желторотик @ 26.8.2011, 22... 26.8.2011, 22:59
зелёный желторотик ВСЕ металлоконструкции здания должны быть электрич... 26.8.2011, 23:13
komkovi сопротивление показывает еденицу, а вот конструкци... 26.8.2011, 23:36
зелёный желторотик Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 0:36) сопроти... 26.8.2011, 23:44
komkovi Цитата(зелёный желторотик @ 26.8.2011, 23... 26.8.2011, 23:55
зелёный желторотик Нормальное заземление - это треугольник, или квадр... 27.8.2011, 0:02
komkovi Спасибо за советы, буду рыть информацию, по заземл... 27.8.2011, 0:12
зелёный желторотик Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 1:12) Спасибо... 27.8.2011, 0:31
belok5 похоже, что все-таки где-то пробой, повреждена изо... 27.8.2011, 0:21
mae у меня была такая же ситуация, когда между нулём и... 27.8.2011, 18:45
зелёный желторотик Цитата(mae @ 27.8.2011, 19:45) лучший вар... 27.8.2011, 19:02
komkovi Продолжение моей эпопеи, пол дня ковырялся сделал ... 27.8.2011, 21:23
зелёный желторотик Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 22:23) напряж... 27.8.2011, 21:52
komkovi Спасибо, ОГРОМНОЕ, за ответы и советы.
Пошел подкл... 27.8.2011, 22:13
зелёный желторотик Посидел, покурил, подумал...
Скорее всего, фазе (... 27.8.2011, 22:15
komkovi Да, вводной щиток тоже подцепил к контуру 27.8.2011, 22:18
зелёный желторотик Значит, о системе ТТ больше ни слова. У Вас, скоре... 27.8.2011, 22:24
komkovi А что узо не подойдет если в цепи стоят лампочки? 27.8.2011, 23:21
haramamburu Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 23:21) А что ... 27.8.2011, 23:23
зелёный желторотик УЗО только на освещение - не имеет смbIсла.
Ставь... 28.8.2011, 0:04
haramamburu Вы, как бэ, противоречите сами себе
Цитата(зелёный... 28.8.2011, 0:19
зелёный желторотик Не вижу противоречий.
УЗО на резетки - само собой... 28.8.2011, 0:24
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2011, 0... 28.8.2011, 0:37
зелёный желторотик буковка s, которая Вас смущает - следствие поломки... 28.8.2011, 1:54![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 8:04 |
|
|
|
|