Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24056 ![]() |
Народ, помогите пожалста с проблеммой, имеется дом из газосиликата, на бетонном фундаменте, комнаты внутри обшиты гипсокартоном на металопрофиле, за всем этим скрыта проводка, начал подцеплять розетки ударило током, в ходе последующих экспериментов выяснил что мультиметр показывает напряжение между + и металоконстр. 220 в между - и металоконструкцией 170 в решил проверить лампочкой 100 вт между + и металлоконстр. горит в пол накала в остальных случаях просто искрит провод. пробитый провод исключен, отключал - со счетчика оставлял только + ситуация не меняется!
В чем подвох???? Помогите пожалуйста!!!!!!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Нормальное заземление - это треугольник, или квадрат со сторонами 2,5-3 метра, образованный забитыми электродами (арматурой) такой-же длины. Вся конструкция сваривается между собой и ГЗШ - главной заземляющей шиной, идущей на щиток.
Мой Вам совет: не торопитесь, погуглите, в яндексе покопайтесь. А то получится примерно то, что читал на параллельном форуме. Там бригаде бывших соотечественников дали задание - контур сделать. Они провод (фикция) из-под земли наружу сделали, а сами смотались с деньгами. У Вас примерно тоже самое может получиться сгоряча. PE-проводник - не менее 6 квадратов, коль речь идёт о щитке. ******************** И не забудьте вызвать электрика. Одно только заземление, имхо, проблем не решит. Наоборот, будет иметь место просаживание напряжения выносом потенциала на PE , что небезопасно для Вас. Возможно и срабатывание УЗО. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.8.2011, 0:10 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24056 ![]() |
Спасибо за советы, буду рыть информацию, по заземлению..... завтра еще поэксперементирую с заземлением конструкции, и отдельный узо попробую на эту линию кинуть ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Спасибо за советы, буду рыть информацию, по заземлению..... завтра еще поэксперементирую с заземлением конструкции, и отдельный узо попробую на эту линию кинуть ![]() Ройте. Прикупите книжек из серии "Советы дачному электрику" и Правила устройств электроустановок". У Вас, вроде как, получится система ТТ, а в этой системе УЗО обязательно. ************************ похоже, что все-таки где-то пробой, повреждена изоляция. скорее всего, какой-нибудь шальной саморез или вкрутили в кабель. или при прокладке зацепили и протерли мультиметр показывает напряжение между + и металоконстр. 220 Был бы пробой на фазу, между фазой и металлоконструкцией напруга близилась к нулю. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.8.2011, 0:35 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |