Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пуск короткозамкнутых двигателей

DENISKA
сообщение 12.1.2007, 15:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7152



Вопрос: имеется группв из пяти насосов одинаковой мощности. Запускаться будут скажем одновременно. Необходимо снизить пусковые токи. Для каждого насоса можно применить тот или иной способ пуска (автотр-р, Y/Д и пр.). А на группу насосов можно применить такое, т.е. запускать несколько насосов по одной комбинации Y/Д соотвнтствующей мощности? C устройствами плавного пуска и преобр. частоты знаю можно...А с этим как? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 13.1.2007, 12:22
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



ставил звезду-треугольник на 2 движка в параллель.
я бы все-таки разделил запуск, хотя-бы по группам. Ведь если ставить soft start то все равно они сразу не выйдут на рабочий режим. Растяните запуск на 2-3 этапа. Можно брать сигнал запуска следующей группы после сработки схемы звезда-треугольний с тесе задержки.
Можете поподробнее объяснить - что-где - какая система - придумаем.
Кстати, какие насосы - ведь 5 насосов одновременно - и гидроудар получить не долго...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 1:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены