Пуск короткозамкнутых двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пуск короткозамкнутых двигателей |
12.1.2007, 15:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Вопрос: имеется группв из пяти насосов одинаковой мощности. Запускаться будут скажем одновременно. Необходимо снизить пусковые токи. Для каждого насоса можно применить тот или иной способ пуска (автотр-р, Y/Д и пр.). А на группу насосов можно применить такое, т.е. запускать несколько насосов по одной комбинации Y/Д соотвнтствующей мощности? C устройствами плавного пуска и преобр. частоты знаю можно...А с этим как? Спасибо!
|
|
|
![]() |
13.1.2007, 12:22
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
ставил звезду-треугольник на 2 движка в параллель.
я бы все-таки разделил запуск, хотя-бы по группам. Ведь если ставить soft start то все равно они сразу не выйдут на рабочий режим. Растяните запуск на 2-3 этапа. Можно брать сигнал запуска следующей группы после сработки схемы звезда-треугольний с тесе задержки. Можете поподробнее объяснить - что-где - какая система - придумаем. Кстати, какие насосы - ведь 5 насосов одновременно - и гидроудар получить не долго... |
|
|
DENISKA Пуск короткозамкнутых двигателей 12.1.2007, 15:13
Феодор Наверно будут кричать что надо пускать насосы по о... 12.1.2007, 21:05
DENISKA Спасибо товарисчи! Это так чисто теоритический воп... 15.1.2007, 10:25
andreich-1 Устройство плавного пуска.
Я имел дело с "AL... 15.1.2007, 13:09
DENISKA Но можно запускать и несколько насосов одновременн... 15.1.2007, 13:25
andreich-1 Это будет не очень хорошо, тогда лучше поставить с... 16.1.2007, 6:59![]() ![]() ![]() |
|