Добрый день, подскажите пожалуйста какие защитные аппараты можно использовать в щите переменного тока.
Для защиты от токов К.З. на низкой стороне в зарядной аккумуляторных батарей. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
думаю не надо городить огород, надо привести в исправное состояние заряднуюустановку. Присутствует несоблюдение правилэксплуатации согласно инструкции производителя зарядного агрегата. Не поверю что в промышленном зарядном устройстве отсутствует защита по первичным и вторичным цепям, такого не бывает. А также занижено сечение питающих проводов. Касаемодиф реле- есть просто диф реле, которые имеют защиту токо от тока утечки и не имеют тепловой и электромагнитных защит, а есть устройства диф автоматы- которые имеют как тепловую, электромагнитную, так и от токов утечки защиту.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |