Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика. |
23.8.2011, 15:29
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Всем здравсвуйте.
Интересует такой вопрос, есть две разных ПС 110/10кВ с присоединениями 10кВ... На каждом отходящем фидере этих ПС - Два ТТ по ф."А" и ф."С". Один ТН на секцию, прибор учета. Все как обычно. При замере напряжения на клеммах счетчиков на обоих подстанциях были замеряны следующие напряжения: А В ~ 100В. А 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. 0 земля ~ 57В. В С ~ 100В. В 0 ~ 57В. В земля = 0В. А С ~ 100В. С 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. Так вот вопрос, на одной ПС к нулевой клемме счетчиков приходит нулевой проводник, на другой ПС - на ноль ничего не приходит. Раз напряжения линейные и фазные одинаковые на обоих ПС - вопрос для чего этот ноль может применяться и получается можно обойтись без него? И второй вопрос - какая схема подключения трансформатора напряжения может применяться на одной ПС и на другой... |
|
|
![]() |
25.8.2011, 0:33
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
А в чем собственно проблема то?
Просто на ваших ПС заземлена фаза В, а 0 изолирован. ТН 3 фазный стоит или 3 однофазных? Есть просто разные схемы включения. Для некоторых электронных счетчиков не требуется 0 на счетчике. Счетчики необходимо подключать согласно схеме из паспорта. Вобще электронные счетчики ведут пофазный учет ЭЭ, т.е необходимо чтобы был ток и напряжение на фазе. |
|
|
Dimsky Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН 23.8.2011, 15:29
Dimsky А проблема вот в чем - необходимо разобраться в сх... 25.8.2011, 5:41
Vasamba А есть ли на счетчиках нулевые клемы?
И вобще каки... 26.8.2011, 2:46
Dimsky Цитата(Vasamba @ 26.8.2011, 2:46) А есть ... 26.8.2011, 13:45
Vasamba Для 3 проводной системы нет как таковых фазных нап... 29.8.2011, 3:24
Dimsky Цитата(Vasamba @ 29.8.2011, 3:24) Для 3 п... 29.8.2011, 17:52
Vasamba Вот, ловите 30.8.2011, 2:42
Dimsky Цитата(Vasamba @ 30.8.2011, 3:42) Вот, ло... 30.8.2011, 4:52
Vasamba ну так схема остается такой же.
Можно отдельно при... 30.8.2011, 7:27
Dimsky получается убрать 0 из этой схемы можно?
Зачем тог... 30.8.2011, 18:56
с2н5он полагаю для определения фазного напряжения на счет... 30.8.2011, 21:37
Vasamba Просто в индукционных счетчиках 0 вобще не использ... 31.8.2011, 8:02
с2н5он Цитата(Vasamba @ 31.8.2011, 9:02) Просто ... 31.8.2011, 8:22
Vasamba в 100 В нет его 31.8.2011, 8:47
с2н5он например СА3-И677, СР4-И679 производство ЛЭМЗ 31.8.2011, 9:55
Vasamba а они 100 В? 31.8.2011, 12:05
с2н5он да, хотя может и ошибся, там вроде вместо нуля зем... 31.8.2011, 15:58
Dimsky Просто хочется разобраться в этой тематике, разгов... 31.8.2011, 18:58
с2н5он ну это к производителям - зачем оне ноль делают, к... 31.8.2011, 23:13
Vasamba Просто надо вспомнить схему измерения сощности в 3... 1.9.2011, 0:27
с2н5он Цитата(Vasamba @ 1.9.2011, 0:27) с2н5он, ... 1.9.2011, 10:18
Vasamba есть, только эти счетчики для 4 проводной сети, ко... 1.9.2011, 12:00
next Здравствуйте, спрошу в этой теме при проверке учет... 11.8.2019, 20:50
Roman D По старым классическим схемам с двухэлементными сч... 11.8.2019, 21:16
next Монтаж делали релейщики, на самом ТН заземлена N т... 11.8.2019, 22:03
ЛЕША А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка... 12.8.2019, 1:36
next Цитата(ЛЕША @ 12.8.2019, 1:36) А провода-... 12.8.2019, 7:24
Roman D Защита вторичных цепей ТН тоже должна где-то быть.... 12.8.2019, 5:45
ЛЕША Виноват. Не разглядел сослепу.... Провода одинаков... 12.8.2019, 9:47![]() ![]() ![]() |
|