Маслонаполненные вводы 110кВ , Тангенс дэльта

actto
сообщение 21.8.2011, 9:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



В обшем имеем следующуу ситуацию... Ввод 110кВ ГБМТ 1978 года рождения, до этого мерялся два года назад тангенс был 0,5 по основной и 0,7 по перевёрнутой. Замеряли его в пятницу, тонгенс по основной 0,4 по перевёрнутой -0,193 icon_eek.gif . Изоляция НИНа как была 10000 так и осталась, ёмкость как была так и осталась (что по основной что по перевёрнутой). Замеры производились в обоих случаях мостом СА-7100 со сменой фаз. Грешить на сам замер не стоит т.к. мерялись три ввода ( в обеих случаях, остальные не изменились). Разница температур при первом и втором замерах составляет примерно 2-3 градуса. ХАРГ последний раз делали 2 года назад (был в норме), сделаем снова на этой неделе. Трансформатор ввели в работу т.к. П/ст с одним трансформатором. Кто нибуть понимает что собственно происходит со вводом??? Есть предположение - образование серого налёто в нижней части ввода, посмотрим подтвердит это ХАРГ или нет... На сколько критичен (из опыта) уход тангенса ввода в минус ??? Если в ближайшее время опять поедем в тот район то захватим с собой тепловизор, мож он что покажет, хотя делали ТВК на этой подстанции год назад всё было в норме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 21.8.2011, 10:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (actto @ 21.8.2011, 9:31) *
... Изоляция НИНа как была 10000 так и осталась,...

Для ПИН изоляции многовато, наверное в обрыве он...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 24.8.2011, 11:54
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(actto @ 21.8.2011, 10:31) *
В обшем имеем следующуу ситуацию... Ввод 110кВ ГБМТ 1978 года рождения, до этого мерялся два года назад тангенс был 0,5 по основной и 0,7 по перевёрнутой. Замеряли его в пятницу, тонгенс по основной 0,4 по перевёрнутой -0,193 icon_eek.gif . Изоляция НИНа как была 10000 так и осталась, ёмкость как была так и осталась (что по основной что по перевёрнутой).

попробуй изменить расположение приборов и измерительных проводов, а так же поменять фазу питания и перепроверить все контактные соединения.
по циркуляру по перевёрнутой схеме надо подавать наряжение на токопровод ввода (обычно он заземляется) - как измерял?

Цитата(Uran @ 21.8.2011, 11:03) *
Для ПИН изоляции многовато, наверное в обрыве он...

у меня мегаомметр до 250ГОм мерит так вот изоляция измерительного вывода бывает и 50000МОм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 21:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены