Светильники наружного освещения , светильники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Светильники наружного освещения , светильники |
23.8.2011, 20:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 |
Необходимо установить восемь светильников от воздушной линии 0,4 кВ, используя контактор как управление линией освещения, светильники кобра с лампами по 250 Вт. Воздушка идет двумя полками верхняя полка три фазы и ноль, а нижняя четыре фазы, три используются а четвертая свободная, на нее в планах и повесить линию освещения через контактор, примерную схему зарисовал, хотел бы узнать все ли правильно?
темы не дублируем Сообщение отредактировал с2н5он - 23.8.2011, 22:19 |
|
|
![]() |
23.8.2011, 21:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ну, это вы зря - и лампы, и контактор будут жить долго и счастливо.
правда, независимо друг от друга, потому как контактором ничего не управляет, а он сам ничего не делает. согласно схеме)) посмотрите в приложение, если я правильно вас понял, выглядеть должно так:
Прикрепленные файлы
|
|
|
ktulu87 Светильники наружного освещения 23.8.2011, 20:43
зелёный желторотик Так а как Вы собираетесь контактором управлять, ес... 23.8.2011, 20:56
ktulu87 применительно к моей схеме, где дорисовать контакт... 23.8.2011, 21:46
belok5 силовые контакты контактора - чуть левее левой лам... 23.8.2011, 21:52
ktulu87 проверьте... 23.8.2011, 21:56
belok5 два нижних - верно, это силовые
а вот верхний - вы... 23.8.2011, 21:58
ktulu87 ага, допер, спасибо
контактор двухполюсный необхо... 23.8.2011, 22:00
зелёный желторотик Да. Немножко подрисовал, чтоб не запутались. 23.8.2011, 22:03
belok5 двухполюсных контакторов не бывает, так что берите... 23.8.2011, 22:04
RomanNV Цитата(belok5 @ 24.8.2011, 1:04) двухполю... 24.8.2011, 6:31
belok5 только что заметил - почему же у вас выключатель в... 23.8.2011, 23:08
ktulu87 исправил, рвет фазу... 23.8.2011, 23:28
belok5 да, так мне больше нравится))
контактор ставьте на... 23.8.2011, 23:32
ktulu87 и провод в две жилы на шесть квадратов? 24.8.2011, 2:36
scasi После прочтенной темы я плакал, теперь становится ... 24.8.2011, 6:53
belok5 ТС - если в 16А контактор влезают - то да. а вообщ... 24.8.2011, 8:15
ktulu87 дорогой всезнающий друг, вы наверно тоже все не ср... 25.8.2011, 5:57
scasi Цитата(ktulu87 @ 25.8.2011, 9:57) дорогой... 25.8.2011, 6:35
belok5 если вдруг обрыв, то в самом крайнем случае можно ... 25.8.2011, 7:16
scasi Цитата(belok5 @ 25.8.2011, 10:16) если вд... 25.8.2011, 13:05
belok5 гипотетически, 8 ламп по 250 ватт - 2 КВт. и скаче... 25.8.2011, 18:10![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 4:49 |
|
|
|
|