Сравнительные характеристики АСКУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сравнительные характеристики АСКУЭ |
12.8.2011, 15:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23917 |
Добрый день!
Работаю в холдинге, в управлении которого несколько энергетических компаний. Начальство попросила сделать анализ и сравнительную характеристику существующих на сегодняшний день АСКУЭ-быт (хотя точно – это не АСКУЭ, так как мы только получаем информацию, а начисления делаем в биллинге). Пытаюсь для начала определить параметры, по которым можно будет сравнивать различные системы: 1 Максимальное расстояние счетчик-роутер, м 2 Потребляемая мощность роутера, Вт 3 Потребляемая мощность счетчика, Вт 4 Вид модуляции для сигналов PLC 5 Периодичность фиксации показаний счетчика 6 Возможность фиксации показаний без роутера 7 Максимальное количество счетчиков на 1-ом роутере 8 Открытость протоколов (возможность разработки собственного ПО) 9 Ограничение по мощности 10 Дистанционное отключение и включение 11 Фиксация превышения P 12 Фиксация отклонений U 13 Фиксация стороннего воздействия (магнит, …) 14 Стоимость счетчика 15 Стоимость роутера 16 Стоимость ПО Можете помочь отредактировать этот список параметров, а также предоставить информацию о каких-то существующих системах? |
|
|
![]() |
15.8.2011, 12:36
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23917 |
№ Название параметра системы
1 Максимальное расстояние счетчик-роутер, м 2 Потребляемая мощность роутера, Вт 3 Потребляемая мощность счетчика, Вт 4 Вид модуляции для сигналов PLC 5 Возможность прохождения сигнала через высокой стороне сети (когда роутер на низкой стороне одного ТП может видеть счетчики на низкой стороне другого ТП) 6 Периодичность фиксации показаний счетчика 7 Возможность фиксации показаний без роутера 8 Максимальное количество счетчиков на 1-ом роутере 9 Открытость протоколов (возможность разработки собственного ПО) 10 Ограничение по току, напряжению(максимальному и минимальному), дифференциальному току… 11 Дистанционное отключение и включение 12 Фиксация превышения P 13 Фиксация отклонений U 14 Фиксация стороннего воздействия (магнит, …) 15 Удалённая конфигурация всех параметров счётчика(профилей, тарифного расписания, уставок реле и т.д.) 16 Необходимость предварительной конфигурации счётчика (присвоение сетевых адресов и т.д.) 17 Ретрансляция и количество её уровней 18 Автоматическое перестроение маршрутов ретрансляции 19 Опыт эксплуатации системы (Компания, кол-во счетчиков, срок эксплуатации) 20 Возможность дистанционного обновления прошивки счётчиков 21 Возможность дистанционного обновления прошивки роутера 22 Типы каналов связи счётчик-роутер 23 Наличие функций контроля объектов автоматизации (срабатывании датчиков открытия дверей, пожарно-охранной сигнализации) Дело в том, что не хочется сюда писать требование к ПО верхнего уровня. Политика холдинга в данном вопросе следующая - должно быть единое собственное ПО для всех эксплуатируемых систем в компаниях холднига. Может это и правильно. Главное собрать данные в унифицируемом виде в одну базу (можно сразу в биллинг). В вот что с ними делать дальше (анализ небалансов, качества, …) – это уже задача «местных» программистов. попробую посортировать по каким-то группам |
|
|
15.8.2011, 13:09
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2011 Пользователь №: 23943 |
Политика холдинга в данном вопросе следующая - должно быть единое собственное ПО для всех эксплуатируемых систем в компаниях холднига. Может это и правильно. Главное собрать данные в унифицируемом виде в одну базу (можно сразу в биллинг). В вот что с ними делать дальше (анализ небалансов, качества, …) – это уже задача «местных» программистов. Эффективность такой политики в данном конкретном случае крайне сомнительна, учитывая, что ПО уровня "АльфаЦентра" или "Пирамиды 2000" создаётся немаленьким штатом программистов годами. Сообщение отредактировал a99 - 15.8.2011, 13:13 |
|
|
Вадим Жураковский Сравнительные характеристики АСКУЭ 12.8.2011, 15:48
с2н5он 17. срок службы, срок гарантии на оборудование 12.8.2011, 15:58
Вадим Жураковский 18.Возможность проведения повторной госповерки 12.8.2011, 16:03
Слава Цитата10 Дистанционное отключение и включение(Счёт... 12.8.2011, 16:16
yuoras 19.СТРУКТУРА СИСТЕМЫ (ДВУХ или ТРЕХ УРОВНЕВАЯ) 12.8.2011, 20:45
Вадим Жураковский Цитата(yuoras @ 12.8.2011, 19:45) 19.СТРУ... 15.8.2011, 8:55
MegaWolt 8а. Защищённость протоколов и каналов связи от нес... 13.8.2011, 13:28
Упырь 9. Добавить ограничение по току, напряжению(максим... 15.8.2011, 10:34
Упырь 21. Ретрансляция и количество её уровней. Полность... 15.8.2011, 10:42
Упырь 23. Возможность дистанционного обновления прошивки... 15.8.2011, 10:47
Илья Краснов 24 Типы каналов связи счётчик-УСПД и УСПД-ЦСОИ. Во... 15.8.2011, 11:09
yuoras Цитата(a99 @ 15.8.2011, 13:09) Эффективно... 15.8.2011, 13:39
Вадим Жураковский Цитата(a99 @ 15.8.2011, 12:09) Эффективно... 15.8.2011, 15:09
a99 Цитата(Вадим Жураковский @ 15.8.2011, 16... 15.8.2011, 15:53
Вадим Жураковский вот мой последний вариант:
№ Название параметра с... 19.8.2011, 16:03
с2н5он архивьте в zip 20.8.2011, 7:37
sergey21 Цитата(с2н5он @ 20.8.2011, 8:37) архивьте... 21.8.2011, 16:50
Вадим Жураковский Цитата(с2н5он @ 20.8.2011, 6:37) архивьте... 25.8.2011, 10:10
Гость_петр_* Чем все кончилось? 7.12.2011, 21:37
Вадим Жураковский Провели совещание с 5 компаниями холдинга. Сейчас ... 7.12.2011, 23:08
MegaWolt Еслиб ещё и потери ждать умели...))) 10.12.2011, 22:02![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:43 |
|
|
|
|