Подскажите! ситуация следующая:
заказчик строит ТК на 18т.м2 расчитывает на 2МВт, примерные подчеркиваю нагрузки емеются, выбрана ТП 2х1600......и вот скажите как с этими исходными данными расчитать ККУ (его тоже уже хотят заказывать), Qнагрузки - величина неизвестная...
может кто то сталкивался с какими то таблицами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 10.1.2007, 12:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



ТК-торговый комплекс?
Считай 18000кв.м4кв.м на светильник=4500*100вт=450кВт осветительно йнагрузки. Если светильник компенсированный косину=0.91-0.92, если нет - то 0.8
Холодильник - если продукты 0.7-0.8
Боль-мень методика - в книжке от Серпуховского конденсаторного завода. www.electrointer.ru
Если нет на сайте - пиши мыло скину.
Общую часть пришлешь как образец обратно icon_wink.gif