Для чего на ПС-110 устанавливают на некоторых присоединениях по два тр-ра тока ТФЗМ-110 на каждую фазу?
Схема ПС-110: 2 секции с обходной СШ.
Тр-ры тока ТФЗМ-110 установлены в схему после выключателя ВГТ-110, по два тр-ра тока на каждую фазу, перед ЛР-110.
Если возможно, то ответьте, пожалуйста, подробно (необходимо для проведения тех. учёбы).
Заранее благодарен.
[font="Arial Black"][/font][color="#000000"][/color]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 9.8.2011, 14:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



одна группа - для приборов учета, другая для питания аппаратов РЗА