После скачка напряжения, в щитовой отгорела нулевая шина, после чего на квартиры пошло напряжение 380 вольт. Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения?
Заранее спасибо за ответы. |
|
|
![]() |
17.7.2011, 19:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23600 |
1) Неравномерное распределение нагрузки по фазам.
2) Наличие большого количества потребилей с тирсторными регуляторами во всех фазах. В этом случае возникающая третья гармоника тока сумируется в нулевом проводнике. По амплитуде и действующему значению ничем не меньше первой получается. Сам лично убеждался. + синусоида становится похожа на "трапециоиду" |
|
|
8.8.2011, 8:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 |
1) Неравномерное распределение нагрузки по фазам. 2) Наличие большого количества потребилей с тирсторными регуляторами во всех фазах. В этом случае возникающая третья гармоника тока сумируется в нулевом проводнике. По амплитуде и действующему значению ничем не меньше первой получается. Сам лично убеждался. + синусоида становится похожа на "трапециоиду" Ну тиристорных регуляторов в жилых домах не так уж много, а вот импульсных источников питания предостаточно. А форма тока потребления у них очень специфическая, даже с корректором мощности. В результате ток в нулевом проводнике может достигать 1.73 фазного тока . А если учесть, что в старых домах проводка рассчитывалась только на линейную нагрузку с синусоидальной формой потребления тока и сечение нулевого проводника выбиралось меньше фазного, то почему-же сейчас нулям не гореть? Сообщение отредактировал Rdnaem - 8.8.2011, 11:41
Прикрепленные файлы
Чайник.BMP ( 15.62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 224
БП_ПК.BMP ( 17.12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 526
БП_ПК_с_PFC.BMP ( 15.56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 336 |
|
|
8.8.2011, 12:30
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Ну тиристорных регуляторов в жилых домах не так уж много, а вот импульсных источников питания предостаточно. А форма тока потребления у них очень специфическая, даже с корректором мощности. В результате ток в нулевом проводнике может достигать 1.73 фазного тока . А если учесть, что в старых домах проводка рассчитывалась только на линейную нагрузку с синусоидальной формой потребления тока и сечение нулевого проводника выбиралось меньше фазного, то почему-же сейчас нулям не гореть? Что вы пристали к старым домам! Там вообще большая часть проводки выполнена сталеалюминивым двухжильным проводом. А реалии таковы что без обслуживания разрушится всё, и ответственным будет кто должен обслуживать это оборудование, если это ЖЭК, то тогда ЖЭК, если это горэлектросеть, то это они виноваты. Визуальный осмотр и обход обслуживаемого оборудования никто не отменял!!! |
|
|
8.8.2011, 13:10
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 |
Что вы пристали к старым домам! Там вообще большая часть проводки выполнена сталеалюминивым двухжильным проводом. А реалии таковы что без обслуживания разрушится всё, и ответственным будет кто должен обслуживать это оборудование, если это ЖЭК, то тогда ЖЭК, если это горэлектросеть, то это они виноваты. Визуальный осмотр и обход обслуживаемого оборудования никто не отменял!!! Я согласен с Вами. Это ещё больше повышает вероятность отгорания нуля. Если обобщить, то мы имеем четыре основных причины отгорания нуля, а значит, получения скачков напряжения в розетке; 1. Не равномерная нагрузка по фазам. 2. Наличие мощных нелинейных потребителей, порождающих появление нечётных гармоник тока. 3. Халатность в обслуживании электросетей, в первую очередь домовых. 4. Малое сечение нулевого проводника (в старом фонде). В частных домах ещё появляется вероятность аварии на воздушной линии (например - перехлёст проводов), и как следствие, скачки напряжения. ...Отгорание нуля это следствие отсутствия "интереса" - читай обслуживания ЖЭКом. И то что во всем подъезде выгорает бытовая техника тоже виноват ЖЭК и поэтому пострадавшие вправе требовать ремонта своих испорченных холодильников, телевизоров и всего того что на этот момент было включено в розетку где должно было быть ~220V а оказалость ~380V за счет ЖЭКа В цивилизованном мире так и поступают. И там, поэтому, нет таких проблем со скачками напряжения. Ни одна из известных мне фирм производителей пром. автоматики (ABB, Siemens и др) не выпускает специализированных устройств защиты от скачков напряжения в домашней сети. Им это не надо. У них борются только с импульсными помехами (последствиями удара молнии) - грозу никто не отменял. Устройства защиты от скачков напряжения выпускаются только в России, Украине и Китае. Больше не знаю. Может где ещё. Сообщение отредактировал Rdnaem - 8.8.2011, 16:44 |
|
|
Oleg_007 Скачок напряжения спровоцировал отгорание нулевой шины 5.3.2011, 22:39
savelij® Цитата(Oleg_007 @ 5.3.2011, 22:39) Вопрос... 5.3.2011, 22:46
ez81 при условии слабого контакта да при большой нагруз... 5.3.2011, 22:46
case69rus мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явил... 6.3.2011, 11:24
vavivlad Цитата(case69rus @ 6.3.2011, 12:24) мне в... 25.7.2011, 15:22
ЛЕША Цитата(vavivlad @ 25.7.2011, 19:22) Да эт... 25.7.2011, 16:24
belok5 380 - это уже не скачек, это уже отсутствие нуля 6.3.2011, 11:38
knes Возможно был сильный перекос по току. А скачёк усу... 6.3.2011, 12:51
belok5 скорее всего это сумма причин, а не одна конкретна... 6.3.2011, 13:01
элкъ Цитата(Oleg_007 @ 5.3.2011, 22:39) После ... 6.3.2011, 20:35
Гость Цитатамне всеж кажется, что отгарание рабочего нол... 7.3.2011, 19:55
элкъ Цитата(Гость @ 7.3.2011, 19:55) 100%
Гост... 8.3.2011, 18:57
Гость_Николай_* Отгорание нуля-результат плохой работы обслуживающ... 8.3.2011, 23:33
Гость Не смешите мои тапочки. Судя по всему обслуж. орг... 10.3.2011, 15:41
Гость_Гарик_* Цитата(Гость @ 10.3.2011, 15:41) Не смеши... 8.5.2011, 0:14
belok5 поподробнее, не понятно, что за зверюга у вас там.... 8.5.2011, 0:16
Sinus Скачек )))) прикольный отмаз, еще есть "блужд... 8.5.2011, 0:50
mae Скачёк напряжения может быть и может являтся причи... 8.5.2011, 14:32
Roman D Цитата(mae @ 8.5.2011, 14:32) Скачёк напр... 8.5.2011, 22:23
GrocKHeLL Была у нас на работе примерно такая же бодяга. Тол... 8.5.2011, 17:59
belok5 чисто гипотетически, нижестоящее соединение может ... 9.5.2011, 2:08
kubus68 отгорание нулевой шины(прогорание под болтовым сое... 9.5.2011, 5:08
Anatoli ноль отгорел, потом сгорели бытовые приборы, тепер... 9.5.2011, 23:21
Roman D Цитата(Anatoli @ 9.5.2011, 22:21) теперь ... 10.5.2011, 0:19
belok5 Цитата(Roman D @ 10.5.2011, 1:19) Элемент... 10.5.2011, 0:22
Roman D Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 0:22) не успев... 10.5.2011, 1:21
belok5 я вообще случай знаю, когда сход локомотива с рель... 10.5.2011, 8:03
scasi Специалист от "обывателя" отличается тем... 10.5.2011, 10:56
Ulianovden Скачек напряжение доказать трудно да и врят ли при... 24.6.2011, 9:19
scasi Цитата(Rdnaem @ 8.8.2011, 17:10) Устройст... 9.8.2011, 7:10
Rdnaem Цитата(scasi @ 9.8.2011, 7:10) Тут вы не ... 9.8.2011, 7:42
Anatoli если примерно 70 % потребителей висят на одной фаз... 26.7.2011, 22:03
videomaw Дико извиняюсь, но я тоже скажу тута
Я проработ... 3.8.2011, 22:39
ez81 Свежий пример Волгоград жители подали в суд на ЭСО... 9.8.2011, 14:12![]() ![]() ![]() |
|