Скачок напряжения спровоцировал отгорание нулевой шины

Oleg_007
сообщение 5.3.2011, 22:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 21870



После скачка напряжения, в щитовой отгорела нулевая шина, после чего на квартиры пошло напряжение 380 вольт. Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения?

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dma
сообщение 17.7.2011, 19:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 23600



1) Неравномерное распределение нагрузки по фазам.
2) Наличие большого количества потребилей с тирсторными регуляторами во всех фазах. В этом случае возникающая третья гармоника тока сумируется в нулевом проводнике. По амплитуде и действующему значению ничем не меньше первой получается. Сам лично убеждался. + синусоида становится похожа на "трапециоиду" icon_wink.gif Если сечение нулевого проводника меньше фазного, то грется будет зорово.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 8.8.2011, 8:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(dma @ 17.7.2011, 19:34) *
1) Неравномерное распределение нагрузки по фазам.
2) Наличие большого количества потребилей с тирсторными регуляторами во всех фазах. В этом случае возникающая третья гармоника тока сумируется в нулевом проводнике. По амплитуде и действующему значению ничем не меньше первой получается. Сам лично убеждался. + синусоида становится похожа на "трапециоиду" icon_wink.gif Если сечение нулевого проводника меньше фазного, то грется будет зорово.


Ну тиристорных регуляторов в жилых домах не так уж много, а вот импульсных источников питания предостаточно.

А форма тока потребления у них очень специфическая, даже с корректором мощности.
В результате ток в нулевом проводнике может достигать 1.73 фазного тока .
А если учесть, что в старых домах проводка рассчитывалась только на линейную нагрузку с синусоидальной формой потребления тока и сечение нулевого проводника выбиралось меньше фазного, то почему-же сейчас нулям не гореть?

Сообщение отредактировал Rdnaem - 8.8.2011, 11:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Чайник.BMP ( 15.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Прикрепленный файл  БП_ПК.BMP ( 17.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526
Прикрепленный файл  БП_ПК_с_PFC.BMP ( 15.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 8.8.2011, 12:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Rdnaem @ 8.8.2011, 12:26) *
Ну тиристорных регуляторов в жилых домах не так уж много, а вот импульсных источников питания предостаточно.

А форма тока потребления у них очень специфическая, даже с корректором мощности.
В результате ток в нулевом проводнике может достигать 1.73 фазного тока .
А если учесть, что в старых домах проводка рассчитывалась только на линейную нагрузку с синусоидальной формой потребления тока и сечение нулевого проводника выбиралось меньше фазного, то почему-же сейчас нулям не гореть?

Что вы пристали к старым домам! Там вообще большая часть проводки выполнена сталеалюминивым двухжильным проводом. А реалии таковы что без обслуживания разрушится всё, и ответственным будет кто должен обслуживать это оборудование, если это ЖЭК, то тогда ЖЭК, если это горэлектросеть, то это они виноваты. Визуальный осмотр и обход обслуживаемого оборудования никто не отменял!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 8.8.2011, 13:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(scasi @ 8.8.2011, 12:30) *
Что вы пристали к старым домам! Там вообще большая часть проводки выполнена сталеалюминивым двухжильным проводом. А реалии таковы что без обслуживания разрушится всё, и ответственным будет кто должен обслуживать это оборудование, если это ЖЭК, то тогда ЖЭК, если это горэлектросеть, то это они виноваты. Визуальный осмотр и обход обслуживаемого оборудования никто не отменял!!!

Я согласен с Вами. Это ещё больше повышает вероятность отгорания нуля.
Если обобщить, то мы имеем четыре основных причины отгорания нуля, а значит, получения скачков напряжения в розетке;
1. Не равномерная нагрузка по фазам.
2. Наличие мощных нелинейных потребителей, порождающих появление нечётных гармоник тока.
3. Халатность в обслуживании электросетей, в первую очередь домовых.
4. Малое сечение нулевого проводника (в старом фонде).

В частных домах ещё появляется вероятность аварии на воздушной линии (например - перехлёст проводов), и как следствие, скачки напряжения.
Цитата(videomaw @ 3.8.2011, 22:39) *
...Отгорание нуля это следствие отсутствия "интереса" - читай обслуживания ЖЭКом. И то что во всем подъезде выгорает бытовая техника тоже виноват ЖЭК и поэтому пострадавшие вправе требовать ремонта своих испорченных холодильников, телевизоров и всего того что на этот момент было включено в розетку где должно было быть ~220V а оказалость ~380V за счет ЖЭКа

В цивилизованном мире так и поступают. И там, поэтому, нет таких проблем со скачками напряжения. Ни одна из известных мне фирм производителей пром. автоматики (ABB, Siemens и др) не выпускает специализированных устройств защиты от скачков напряжения в домашней сети. Им это не надо. У них борются только с импульсными помехами (последствиями удара молнии) - грозу никто не отменял.
Устройства защиты от скачков напряжения выпускаются только в России, Украине и Китае. Больше не знаю. Может где ещё.



Сообщение отредактировал Rdnaem - 8.8.2011, 16:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Oleg_007   Скачок напряжения спровоцировал отгорание нулевой шины   5.3.2011, 22:39
- - savelij®   Цитата(Oleg_007 @ 5.3.2011, 22:39) Вопрос...   5.3.2011, 22:46
- - ez81   при условии слабого контакта да при большой нагруз...   5.3.2011, 22:46
- - case69rus   мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явил...   6.3.2011, 11:24
|- - vavivlad   Цитата(case69rus @ 6.3.2011, 12:24) мне в...   25.7.2011, 15:22
|- - ЛЕША   Цитата(vavivlad @ 25.7.2011, 19:22) Да эт...   25.7.2011, 16:24
- - belok5   380 - это уже не скачек, это уже отсутствие нуля   6.3.2011, 11:38
- - knes   Возможно был сильный перекос по току. А скачёк усу...   6.3.2011, 12:51
- - belok5   скорее всего это сумма причин, а не одна конкретна...   6.3.2011, 13:01
- - элкъ   Цитата(Oleg_007 @ 5.3.2011, 22:39) После ...   6.3.2011, 20:35
- - Гость   Цитатамне всеж кажется, что отгарание рабочего нол...   7.3.2011, 19:55
|- - элкъ   Цитата(Гость @ 7.3.2011, 19:55) 100% Гост...   8.3.2011, 18:57
- - Гость_Николай_*   Отгорание нуля-результат плохой работы обслуживающ...   8.3.2011, 23:33
- - Гость   Не смешите мои тапочки. Судя по всему обслуж. орг...   10.3.2011, 15:41
|- - Гость_Гарик_*   Цитата(Гость @ 10.3.2011, 15:41) Не смеши...   8.5.2011, 0:14
- - belok5   поподробнее, не понятно, что за зверюга у вас там....   8.5.2011, 0:16
- - Sinus   Скачек )))) прикольный отмаз, еще есть "блужд...   8.5.2011, 0:50
- - mae   Скачёк напряжения может быть и может являтся причи...   8.5.2011, 14:32
|- - Roman D   Цитата(mae @ 8.5.2011, 14:32) Скачёк напр...   8.5.2011, 22:23
- - GrocKHeLL   Была у нас на работе примерно такая же бодяга. Тол...   8.5.2011, 17:59
- - belok5   чисто гипотетически, нижестоящее соединение может ...   9.5.2011, 2:08
- - kubus68   отгорание нулевой шины(прогорание под болтовым сое...   9.5.2011, 5:08
- - Anatoli   ноль отгорел, потом сгорели бытовые приборы, тепер...   9.5.2011, 23:21
|- - Roman D   Цитата(Anatoli @ 9.5.2011, 22:21) теперь ...   10.5.2011, 0:19
|- - belok5   Цитата(Roman D @ 10.5.2011, 1:19) Элемент...   10.5.2011, 0:22
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 0:22) не успев...   10.5.2011, 1:21
- - belok5   я вообще случай знаю, когда сход локомотива с рель...   10.5.2011, 8:03
- - scasi   Специалист от "обывателя" отличается тем...   10.5.2011, 10:56
- - Ulianovden   Скачек напряжение доказать трудно да и врят ли при...   24.6.2011, 9:19
- - dma   1) Неравномерное распределение нагрузки по фазам. ...   17.7.2011, 19:34
|- - Rdnaem   Цитата(dma @ 17.7.2011, 19:34) 1) Неравно...   8.8.2011, 8:26
|- - scasi   Цитата(Rdnaem @ 8.8.2011, 12:26) Ну тирис...   8.8.2011, 12:30
|- - Rdnaem   Цитата(scasi @ 8.8.2011, 12:30) Что вы пр...   8.8.2011, 13:10
|- - scasi   Цитата(Rdnaem @ 8.8.2011, 17:10) Устройст...   9.8.2011, 7:10
|- - Rdnaem   Цитата(scasi @ 9.8.2011, 7:10) Тут вы не ...   9.8.2011, 7:42
- - Anatoli   если примерно 70 % потребителей висят на одной фаз...   26.7.2011, 22:03
- - videomaw   Дико извиняюсь, но я тоже скажу тута Я проработ...   3.8.2011, 22:39
- - ez81   Свежий пример Волгоград жители подали в суд на ЭСО...   9.8.2011, 14:12


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 12:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены