Борьба с перенапряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Борьба с перенапряжением |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
4.8.2011, 11:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, уважаемые. Интересует вопрос каким образом можно бороться с превышением напряжения в сети. Uab-396,Ubc-394,Uac-398. Периодически возникают проблемы со станком. Суть проблем думаю на данном этапе не важны, так как производители первым делом советуют проверить напряжение питающей сети (380+\-5%). Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. Отсюда вопрос в какую сторону копать? Проблема ли это энергоснабжающей организации или это обычное явление для заводов производства советского времени? Максимальная мощность станка 31 КВт
|
|
|
![]() |
4.8.2011, 14:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата это обычное явление для заводов производства советского времени я так понимаю у Вас собственный заводик, может и ТП своё имеется? Цитата Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. нормально допустимое: предельно допустимое: +5% (399В) +10 (418В) - 5% (361В) - 10 (342В) Качество электроэнергии по измеренному показателю соответствует требованиям стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5% от установленного периода времени, т.е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени. То есть напряжение может быть больше +5% не более 1ч12мин. в сутки. Сомнения из-за завышенного напряжения возникают проблемы со станком, может имеется сильный перекос фаз? |
|
|
Гость_Павел_* Борьба с перенапряжением 4.8.2011, 11:48
belok5 вообще, сразу после подстанции выходит именно 400,... 4.8.2011, 13:13
Гость_Павел_* Цитатая так понимаю у Вас собственный заводик, мож... 5.8.2011, 6:49
belok5 у трансформаторов есть возможность регулировать на... 5.8.2011, 7:24
с2н5он откуда 20%? 5.8.2011, 8:18
belok5 у меня в очередной раз из методички
сам с сурьез... 5.8.2011, 9:53
ez81 степень регулирования напряжения первичной обмотк... 5.8.2011, 12:32
с2н5он трансы 6 и 10 видел регулировку только до + и - до... 5.8.2011, 12:50
ez81 10% это из госта, а не из паспорта на транс. 5.8.2011, 12:57
belok5 а вторичную что, регулировать нельзя? у нас именно... 5.8.2011, 13:02
Шаровая молния Регулируется первичка (на ней пбв), а меняется на ... 5.8.2011, 15:55
belok5 ладно, буду знать, чем реалии отличаются от учебы.... 5.8.2011, 16:52
Шаровая молния Это про какие трансы? Я привел пример на ТП и небо... 5.8.2011, 20:03
Anatoli ГОСТ 13109 22.8.2011, 16:40
scasi Цитата(Гость_Павел_* @ 4.8.2011, 15:48) З... 23.8.2011, 10:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 11:43 |
|
|
|
|