Доброго всем времени суток!
Подскажите, кто знает! У нас на ГПП110/6 на ОРУ 110кВ разлетелся разрядник(РВС). Лет 10-13 назад на ОРУ 110 установили ОПН-110 (фарфоровый корпус) , но так и не подключили. Скажите, как их испытать, имея в распоряжении только аппарат АИД-70М, и мегаомметр 2500 В, и вообще, есть ли смысл их проверять Состояние ОПН нормальное (сколы, трещины отсутствуют) Спасибо!!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Измерил сопротивление ОПН-110 - оказалось порядка 1050 МОм. Маловато!!! Кто знает, можно ли ОПН-110 сушить в печи? Не стоит сушить - навряд ли поможет это не РВС. Ваш опн по испытаниям подходит к табл.21.3 "объём и нормы испытания электрооборудования" изоляция не менее 3000МОм (а так же +/- 30% от заводских) испытания 73кВ ток не более 1млА у нас такие же ОПН но на 220кВ стоят. Попробуйте подать 50кВ и ток померить, а потом привести к 73кВ. ОПН-220 допускается половинным напряжением измерять а потом по формуле приводить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |