Уважаемые коллеги. Помогите разобраться со следующим вопросом.
Требуется пояснить требования п.3.3.3 ПТОРМ-016-2001. п. 3.3.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается: в ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения; в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше. При выверке схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается дежурным, в оперативном управлении которого находятся линии. Выверка ВЛ в натуре заключается в проверке направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям линий. Пример. Имеется ТП 6/0,4 кВ. Бригада ОВБ получила задание на производство работ на ВЛ-0,4 кВ по ревизии контактных соединений в месте ответвления к жилому дому. При прибытии бригады на рабочее место начался небольшой дождь. Конструкция указателя напряжения (ПИН-90) не предусматривает возможность проверки (наличия, отсутствия) напряжения в дождливую погоду (ИМХО ПИН-90 не является "специальным указателем напряжения"). Производитель работ принимает решение произвести проверку отсутствия напряжения выверкой схемы в натуре. В распределительном устройстве РУ-0,4 кВ ТП производитель работ произвел отключение рубильника в соответствии с обозначениями (надпись) рядом с ручкой привода рубильника. Удостоверился еще , что на кабеле присоединенным к этому рубильнику имеется бирка, на которой указано наименование необходимого фидера (наименования на бирке и на ручке рубильника совпадают), удостоверился (в ячейке РУ-0,4 кВ ТП) с помощью указателя напряжения, что на кабельных наконечниках отсутствует напряжение. Кабель от рубильника идет по кабельному каналу, поднимается по стене ТП и выходит на опору ВЛ-0,4 кВ. Протяженность (от начала до конца) ВЛ -0,4 кВ очень не большая (4 опоры). Вся линия просматривается полностью от дверей входа в РУ-0,4 кв ТП. На опорах имеются обозначения предусмотренные ПУЭ. Вопрос 1: Можно ли при выполнении указанных выше действий производителя работ считать, что он произвел правильную проверку отсутствия напряжения; Вопрос.2: Что означает в п.3.3.3. словосочетание "ввод ВЛ"? где и что это? Вопрос 3: Может ли производить работ быть этим "дежурным" (по факту он единственный административно-технический персонал, который заступил на дежурство и работает в бригаде ОВБ)? Вопрос 4: Что означает словосочетание "проверка ... внешних признаков линий" (ведь это не обозначения на опорах)? Спасибо. |
|
|
![]() |
22.7.2011, 14:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. вроде получается можно
2. ввод - участок от ответвления (изоляторы на стене) до вРУ 3. думается да 4. думается - сечение проводов, тип изоляторов, опор и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
22.7.2011, 16:36
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. вроде получается можно 2. ввод - участок от ответвления (изоляторы на стене) до вРУ 3. думается да 4. думается - сечение проводов, тип изоляторов, опор и т.д. 1. А если диспетчерские наименование в РУ-0,4 кВ перепутаны и при наложении заземления работник получает ожог. Кто виноват? 2. у нас ВЛ (возможно участок ВЛ), какой здесь ввод в ВРУ. Как туда попадет производитель работ? Если бы у него была такая возможность, он бы проверил там отсутствие напряжения простым указателем. 4. На ВЛ-0,4 кВ лини зачастую одного сечения (проще выполнять ремонт), тип опор и изоляторов тоже одинаков. Может есть какие либо ведомственные документы? Кто знает? |
|
|
Гость_Андрей Ковалев_* Проверка отсутсвия напряжения выверкой схемы в натуре 22.7.2011, 14:19
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.7.2011, 17:36)... 25.7.2011, 17:42
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 25.7.2011, 17:42) 1. а ес... 25.7.2011, 18:15
Serg_A Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.7.2011, 17:15)... 27.7.2011, 9:13
Гость_Андрей_* Цитата(Serg_A @ 27.7.2011, 9:13) А откуда... 27.7.2011, 10:29
Шаровая молния У меня вопрос немного не по теме, однако, очень хо... 23.7.2011, 8:16
Гость_Андрей_* Электромонтеры ОВБ выполняют работы и на ВЛ 23.7.2011, 9:54
Dmitry_G ОВБ -делают все что и ремонтники. Попросту у нас н... 25.7.2011, 15:46
Гость_Андрей_* Коллеги, это все конечно интересно, но у меня все ... 25.7.2011, 16:57
с2н5он 1. а штангой пользовался? виноват ответственный за... 25.7.2011, 22:22
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 25.7.2011, 22:22) 1. а шт... 25.7.2011, 22:49
с2н5он ещё одна возможность внешего признака - заранее из... 27.7.2011, 12:15
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 27.7.2011, 12:15) ещё одн... 27.7.2011, 15:28
с2н5он и что? 27.7.2011, 17:47
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 27.7.2011, 17:47) и что?
... 27.7.2011, 19:51
с2н5он как это не помогло? отключил один дом, а смотрел в... 27.7.2011, 21:37
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 27.7.2011, 21:37) как это... 27.7.2011, 21:59
Dervish 1. Формально всё сделал правильно. Но это ведь при... 27.7.2011, 22:07
с2н5он Цитата(Dervish @ 27.7.2011, 22:07) 3. Не ... 27.7.2011, 22:26
Гость_Андрей_* Цитата(Dervish @ 27.7.2011, 22:07) Поэтом... 27.7.2011, 22:51
Art Во-первых, проверять отсутствие напряжения на ВЛ д... 7.9.2011, 9:40
Гость_Андрей Ковалев_* Цитата(Art @ 7.9.2011, 9:40) Во-первых
Во... 12.9.2011, 21:16
Гость_АлекСей Трубин_* Цитата(Гость_Андрей Ковалев_* @ 12.9.2011, 21... 25.10.2011, 9:55
Лакрос Понимаю, что тема очень древняя, но т.к. она перва... 12.12.2016, 0:28![]() ![]() ![]() |
|