Недавно была произведена замена старой разводки в этажных щитах по новым поднебесным технологиям.

Было:
4 квартиры с разных фаз, N и PE - с корпуса щита.
Фазы и нули шли через ПВ-25.

Стало:
все 4 квартиры - с одной фазы через сжим жилами по 4 кв.мм и автоматы IEK C40.
N и PE - с отдельной шины, подключенной двумя жилами (внизу) по 4 кв.мм через сжим от провода NPE.
сам провод NPE по-прежнему прикручен к корпуса щита.



Вопрос:
имеются ли у Вас какие-либо замечания по данной методике ?
не худовато ли соединение шины NPE с проводником NPE ?

Сообщение отредактировал NnomdD - 19.7.2011, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Volt380
сообщение 20.7.2011, 10:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(NnomdD @ 20.7.2011, 9:24) *
Сейчас назрел вопрос: на этой шине NPE есть свободное место - может для надежности соединить её 6мм проводом с корпусом щита ? а то зимой эти два проводка 4мм греться наверняка начнут...

я бы не стал принципиально. это зона обслуживания управляющей компании. в случае отгорания этого проводника страшного ничего не произойдёт


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 7:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены