Недавно была произведена замена старой разводки в этажных щитах по новым поднебесным технологиям.
Было: 4 квартиры с разных фаз, N и PE - с корпуса щита. Фазы и нули шли через ПВ-25. Стало: все 4 квартиры - с одной фазы через сжим жилами по 4 кв.мм и автоматы IEK C40. N и PE - с отдельной шины, подключенной двумя жилами (внизу) по 4 кв.мм через сжим от провода NPE. сам провод NPE по-прежнему прикручен к корпуса щита. ![]() Вопрос: имеются ли у Вас какие-либо замечания по данной методике ? не худовато ли соединение шины NPE с проводником NPE ? Сообщение отредактировал NnomdD - 19.7.2011, 22:37 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Сейчас назрел вопрос: на этой шине NPE есть свободное место - может для надежности соединить её 6мм проводом с корпусом щита ? а то зимой эти два проводка 4мм греться наверняка начнут... я бы не стал принципиально. это зона обслуживания управляющей компании. в случае отгорания этого проводника страшного ничего не произойдёт -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |