Замена старой проводки

ktulu87
сообщение 17.7.2011, 5:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 23610



Здравствуте, в планах замена проводки в старой двухкомнатной хрущевке, щиток в квартире, проводка будет двухпроводная. Хотел спросить совета по проектировке, то есть как определиться с разводкой: к примеру на группу розеток применить один автомат, а на освещение другой, или автомат на каждую комнату? Еще не совсем понятно как по правилам необходимо к каждой розетке тянуть от щита фазу с нулем, или все же обойтись распределительыми коробками, если да то какие лучше взять...Вводной щиток будет такой, фаза с нулем на двухполюсный автомат, с него на счетчик, а там уже на автоматы. Примерный план накидал только что...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.7.2011, 10:31
Сообщение #2





Гости






Защитный нельзя пропускать через коммутационные аппараты, он может быть только прерываться клеммными разъёмами, чтобы его можно было извлечь механическим способом типа с применением отвёртки. А если у вас одна фаза и один ноль, то необходимость в 2-полюсном автомате отпадает.

Что касается входного коммутационного аппарата, то вам по-любому придётся искать откуда приходит кабель в квартиру чтобы отключить в том месте электричество на время проведения работ, так что защитный ноль в том месте и следовало бы образовать. Но по-любому на вход рекомендуется ставить плавкий предохранитель (типа OPV10 или OPV14) из-за того, что он медленно срабатывает. С автоматами часто бывает такая фишка, что они вышибают вместе из-за одинаковой скорости срабатывания, а вот плавкие предохранители сгорают медленнее автоматов, чем и обеспечивают селективность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu87
сообщение 19.7.2011, 21:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 23610



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.7.2011, 10:31) *
Защитный нельзя пропускать через коммутационные аппараты, он может быть только прерываться клеммными разъёмами, чтобы его можно было извлечь механическим способом типа с применением отвёртки. А если у вас одна фаза и один ноль, то необходимость в 2-полюсном автомате отпадает.

Что касается входного коммутационного аппарата, то вам по-любому придётся искать откуда приходит кабель в квартиру чтобы отключить в том месте электричество на время проведения работ, так что защитный ноль в том месте и следовало бы образовать. Но по-любому на вход рекомендуется ставить плавкий предохранитель (типа OPV10 или OPV14) из-за того, что он медленно срабатывает. С автоматами часто бывает такая фишка, что они вышибают вместе из-за одинаковой скорости срабатывания, а вот плавкие предохранители сгорают медленнее автоматов, чем и обеспечивают селективность.


тода не понятно почему управляющие компании лепят в щиты именно двухполюсники перед счетчиками, за место убитых пакетников, на дачах тоже двухполюсники на вводе, странно. Можно ведь и под напряжение легко поменять если что... За предохранитль спасибо

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 18:12) *
А сколько ампер указано у вас в договоре со сбытовой компанией?


Хм ...интересно, где тако йдлговор найти у себя, или можно запросить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.7.2011, 22:43
Сообщение #4





Гости






Цитата(ktulu87 @ 19.7.2011, 21:54) *
тода не понятно почему управляющие компании лепят в щиты именно двухполюсники перед счетчиками, за место убитых пакетников, на дачах тоже двухполюсники на вводе, странно. Можно ведь и под напряжение легко поменять если что... За предохранитль спасибо

1) Управляющие компании используют для таких работ лицензированых электриков или Петровичей и Иванычей за бутылку водки? Да даже когда они ставят на вход 2-полюсный автомат, то ноль разбивают до автомата. А то земля не будет ни с чем соединена в случае вырубленого автомата.
2) Работать под напряжением ни в коем случае нельзя. Под напряжением работать могут только прошедшие соответствующее обучение лица, имеющие для этих работ соответствующее оборудование.

Цитата
Хм ...интересно, где тако йдлговор найти у себя, или можно запросить?

Ну так запросите копию у своей сбытовой компании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ktulu87   Замена старой проводки   17.7.2011, 5:57
- - Mordvin   Цитата(ktulu87 @ 17.7.2011, 9:57) Здравст...   17.7.2011, 8:20
|- - ktulu87   [quote name='Mordvin' date='17.7.2011,...   18.7.2011, 16:28
- - doro   В свое время при подготовке к электрификации своег...   17.7.2011, 8:37
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(ktulu87 @ 17.7.2011, 5:57) Здравст...   17.7.2011, 10:23
|- - ktulu87   а перед счётчиком должен стоять однополюсный рубил...   18.7.2011, 16:40
- - mae   Насчёт трёхпроводной проводки вопрос довольно слож...   17.7.2011, 10:55
|- - savelij®   Цитата(mae @ 17.7.2011, 11:55) ....то на ...   17.7.2011, 12:23
- - doro   А вот здесь - еще одна проблема. Старый дом, кажды...   17.7.2011, 11:10
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(mae @ 17.7.2011, 10:55) Насчёт трё...   17.7.2011, 11:18
|- - Гость_volf_*   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.7.2011, 11:18...   29.8.2014, 16:52
- - Гость_Дмитрий_*   Вот вам схема вашей проводки: сечения не указ...   18.7.2011, 0:04
|- - Volt380   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 0:04)...   18.7.2011, 12:27
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 4:04)...   18.7.2011, 16:28
- - J72   Сурово 14 комутационных аппаратов на двушку в хру...   18.7.2011, 10:24
- - с2н5он   у меня в трехе 10 дифов стоят, один правда на подв...   18.7.2011, 12:34
- - Гость_Дмитрий_*   Что-то не так? Можно ещё больше групп сделать, но ...   18.7.2011, 15:15
- - с2н5он   дело Ваше хоть три, хоть тридцать   18.7.2011, 15:50
- - Гость_Дмитрий_*   Там фаза и ноль звездой или две фазы треугольником...   18.7.2011, 16:49
- - Гость_Дмитрий_*   Судя по фото, у вас одна фаза и один ноль, т.к. ру...   18.7.2011, 16:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 16:53...   18.7.2011, 17:56
- - ktulu87   Дмитрий посмотри вот так сделаю нормально будет? П...   18.7.2011, 17:21
- - Гость_Дмитрий_*   А освещению зачем УЗО? Только в ванне свет пропуст...   18.7.2011, 17:26
|- - ktulu87   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 17:26...   18.7.2011, 17:37
- - Гость_Дмитрий_*   Ну как бы разбиение нулей происходит в этажном щит...   18.7.2011, 17:50
|- - ktulu87   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 17:50...   18.7.2011, 17:55
- - ktulu87   Еще хотел поинтеесоваться, на схеме которую вы мне...   18.7.2011, 18:06
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(ktulu87 @ 18.7.2011, 18:06) Еще хо...   18.7.2011, 18:12
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(ktulu87 @ 18.7.2011, 17:55) Извини...   18.7.2011, 18:11
|- - ktulu87   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 18:11...   18.7.2011, 18:22
||- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(ktulu87 @ 18.7.2011, 18:22) Так ко...   18.7.2011, 22:37
||- - ktulu87   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 23:37...   19.7.2011, 5:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 18:11...   18.7.2011, 19:24
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.7.2011, 19...   18.7.2011, 22:40
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 22:40...   19.7.2011, 20:50
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.7.2011, 19...   18.7.2011, 22:43
|- - Apisx   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.7.2011, 5:43)...   19.7.2011, 16:18
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Apisx @ 19.7.2011, 16:18) две фазы...   19.7.2011, 16:28
|- - Apisx   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.7.2011, 0:28)...   19.7.2011, 17:11
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Apisx @ 19.7.2011, 17:11) между 3-...   19.7.2011, 18:00
- - Гость_Дмитрий_*   Защитный нельзя пропускать через коммутационные ап...   19.7.2011, 10:31
- - ktulu87   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.7.2011, 10:31...   19.7.2011, 21:54
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(ktulu87 @ 19.7.2011, 21:54) тода н...   19.7.2011, 22:43
- - ktulu87   У нас не компания а развал, все самому, там скорее...   20.7.2011, 6:34