Замена старой проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена старой проводки |
17.7.2011, 5:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 |
Здравствуте, в планах замена проводки в старой двухкомнатной хрущевке, щиток в квартире, проводка будет двухпроводная. Хотел спросить совета по проектировке, то есть как определиться с разводкой: к примеру на группу розеток применить один автомат, а на освещение другой, или автомат на каждую комнату? Еще не совсем понятно как по правилам необходимо к каждой розетке тянуть от щита фазу с нулем, или все же обойтись распределительыми коробками, если да то какие лучше взять...Вводной щиток будет такой, фаза с нулем на двухполюсный автомат, с него на счетчик, а там уже на автоматы. Примерный план накидал только что...
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.7.2011, 16:49
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Там фаза и ноль звездой или две фазы треугольником?
Если вы ставите 2-полюсный автомат, значит у вас должны приходить 2 фазы; если у вас фаза и ноль, то в разрыв фазы ставится рубильник для безопасной замены счётчика и проведения прочих работ. Вы выключите всю нагрузку и изучите что у вас там. А если отдельного провода заземления нет, то в этажном щите на лестнице ставится перемычка на ноль до тех времён, пока не сделают нормальную проводку. Кстати, у нас сохранились хрущёвки, так вот там везде под потолком стоят этажные щиты. Посмотрите, что у вас над дверьми на лестничной площадке. Кстати, если у вас 2 фазы, то вам тогда надо ставить на все группы 2-полюсные автоматы, а УЗО в таком случае ставятся для 3-фазной нагрузки. Ну и ещё кабели придётся тянуть как минимум 4-жильные и оставлять ноль висеть в воздухе. |
|
|
ktulu87 Замена старой проводки 17.7.2011, 5:57
Mordvin Цитата(ktulu87 @ 17.7.2011, 9:57) Здравст... 17.7.2011, 8:20
ktulu87 [quote name='Mordvin' date='17.7.2011,... 18.7.2011, 16:28
doro В свое время при подготовке к электрификации своег... 17.7.2011, 8:37
Гость_Дмитрий_* Цитата(ktulu87 @ 17.7.2011, 5:57) Здравст... 17.7.2011, 10:23
ktulu87 а перед счётчиком должен стоять однополюсный рубил... 18.7.2011, 16:40
mae Насчёт трёхпроводной проводки вопрос довольно слож... 17.7.2011, 10:55
savelij® Цитата(mae @ 17.7.2011, 11:55) ....то на ... 17.7.2011, 12:23
doro А вот здесь - еще одна проблема. Старый дом, кажды... 17.7.2011, 11:10
Гость_Дмитрий_* Цитата(mae @ 17.7.2011, 10:55) Насчёт трё... 17.7.2011, 11:18
Гость_volf_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.7.2011, 11:18... 29.8.2014, 16:52
Гость_Дмитрий_* Вот вам схема вашей проводки:
сечения не указ... 18.7.2011, 0:04
Volt380 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 0:04)... 18.7.2011, 12:27
ЛЕША Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 4:04)... 18.7.2011, 16:28
J72 Сурово 14 комутационных аппаратов на двушку в хру... 18.7.2011, 10:24
с2н5он у меня в трехе 10 дифов стоят, один правда на подв... 18.7.2011, 12:34
Гость_Дмитрий_* Что-то не так? Можно ещё больше групп сделать, но ... 18.7.2011, 15:15
с2н5он дело Ваше хоть три, хоть тридцать 18.7.2011, 15:50
Гость_Дмитрий_* Судя по фото, у вас одна фаза и один ноль, т.к. ру... 18.7.2011, 16:53
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 16:53... 18.7.2011, 17:56
ktulu87 Дмитрий посмотри вот так сделаю нормально будет? П... 18.7.2011, 17:21
Гость_Дмитрий_* А освещению зачем УЗО? Только в ванне свет пропуст... 18.7.2011, 17:26
ktulu87 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 17:26... 18.7.2011, 17:37
Гость_Дмитрий_* Ну как бы разбиение нулей происходит в этажном щит... 18.7.2011, 17:50
ktulu87 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 17:50... 18.7.2011, 17:55
ktulu87 Еще хотел поинтеесоваться, на схеме которую вы мне... 18.7.2011, 18:06
Гость_Дмитрий_* Цитата(ktulu87 @ 18.7.2011, 18:06) Еще хо... 18.7.2011, 18:12
Гость_Дмитрий_* Цитата(ktulu87 @ 18.7.2011, 17:55) Извини... 18.7.2011, 18:11
ktulu87 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 18:11... 18.7.2011, 18:22

Гость_Дмитрий_* Цитата(ktulu87 @ 18.7.2011, 18:22) Так ко... 18.7.2011, 22:37

ktulu87 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 23:37... 19.7.2011, 5:47
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 18:11... 18.7.2011, 19:24
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость сочувствующий @ 18.7.2011, 19... 18.7.2011, 22:40

Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 22:40... 19.7.2011, 20:50
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость сочувствующий @ 18.7.2011, 19... 18.7.2011, 22:43
Apisx Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.7.2011, 5:43)... 19.7.2011, 16:18
Гость_Дмитрий_* Цитата(Apisx @ 19.7.2011, 16:18) две фазы... 19.7.2011, 16:28
Apisx Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.7.2011, 0:28)... 19.7.2011, 17:11
Гость_Дмитрий_* Цитата(Apisx @ 19.7.2011, 17:11) между 3-... 19.7.2011, 18:00
Гость_Дмитрий_* Защитный нельзя пропускать через коммутационные ап... 19.7.2011, 10:31
ktulu87 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.7.2011, 10:31... 19.7.2011, 21:54
Гость_Дмитрий_* Цитата(ktulu87 @ 19.7.2011, 21:54) тода н... 19.7.2011, 22:43
ktulu87 У нас не компания а развал, все самому, там скорее... 20.7.2011, 6:34![]() ![]() ![]() |
|