Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как измерить силу тока в 500 А -1000 А

Phaeton
сообщение 1.1.2007, 23:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 29.9.2006
Пользователь №: 6950



Мужики вопрос на засыпку: Как замерить силу тока в 500 А сподручными средствами? Есть амперметр максимум на 75 А. Может что нить посоветуете из подручных средств?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 4.1.2007, 19:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Задачка по хорошему - мерять постоянный ток: шунт+амперметр.

Для себя -если не электронный регулятор тока - поставил бы стандартный транс тока 1000А5А+ стандартный вольтметр 5А шинного исполнения - т.е. надел бы его на шину или кабель. стоит такая штука рублей 600-700 (Москва).

А чего электролизуем, если не секрет? При токах электролиза 10-20Акв.дм. можно цинковать кузовные детали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Phaeton   Как измерить силу тока в 500 А -1000 А   1.1.2007, 23:33
- - Слава   1. Трансформатор тока. 2. Токоизмерительные клещи....   2.1.2007, 0:16
- - Феодор   Шунт и с переменным и с постоянным током заработае...   2.1.2007, 7:50
- - Phaeton   Шунт паралельно или последовательно сключать?   2.1.2007, 12:04
- - Евгений   Цитата(Phaeton)Шунт паралельно или последовательно...   2.1.2007, 12:36
- - andrey357   ЦитатаНе вздумай: если там, где ты собираешься мер...   2.1.2007, 19:05
- - Феодор   Надо измерить падение напряжения на участке цепи с...   2.1.2007, 22:05
- - "Влад"ик"   Господа! Не путайте человека. "Шунт" под...   3.1.2007, 2:51
- - Flash   Купите клещи - дешевше, проще, надёжней. Шунт - э...   3.1.2007, 10:38
- - gomed12   Стандартный шунт (1000А, 75 мВ) включается в разры...   3.1.2007, 15:08
- - andrey357   Может вообще попробовать изилированным проводом вт...   3.1.2007, 22:01
- - Phaeton   Электролизер собираю на 2 кВт мощностью Напряжение...   3.1.2007, 22:52
- - Феодор   Реплика в сторону: амперметр, вольтметр и омметр -...   4.1.2007, 1:09
- - Aid   Самое рациональное, на мой взгляд, в такой установ...   4.1.2007, 4:19
- - Flash   Phaeton Первичный ток измерять - это рабочий вариа...   4.1.2007, 9:39
- - andrey357   Задачка по хорошему - мерять постоянный ток: шунт+...   4.1.2007, 19:48
- - vd306   Включаю параллельно два шунта на 300А в разрыв вто...   21.1.2007, 22:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 2:19